Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 27 september 2010, 21:53:53 »Nu har det löst sig för min kund. Han fick äntligen kontakt med servicekillen som installerat pumpen... Och han jobbar fortfarande med samma märke och sköter även eftermarknaden. Snacka om SERVICE
Tydligen var problemet en glappande kabel till startgivaren... Jag var på rätt spår tydligen. Det gick att utläsa av lite dioder som blinkar/lyser med olika färger. Lustigt att det fanns en larmkod för glappande kablar... Känns som man focuserar på lite fel saker. Borde det inte vara bättre att se till så anslutningarna är anpassade till installationen
Japp Japp, kul för kunden!
Over and out!
Tydligen var problemet en glappande kabel till startgivaren... Jag var på rätt spår tydligen. Det gick att utläsa av lite dioder som blinkar/lyser med olika färger. Lustigt att det fanns en larmkod för glappande kablar... Känns som man focuserar på lite fel saker. Borde det inte vara bättre att se till så anslutningarna är anpassade till installationen
Japp Japp, kul för kunden!
Over and out!