Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Nybyggehus skrivet 02 november 2021, 21:35:54

Titel: Jordvärmepump till 100m2
Skrivet av: Nybyggehus skrivet 02 november 2021, 21:35:54
Hej!

Jag håller på att bygga en liten fastighet på 85m2 och skall installera jordvärme med en max temp på ca -30 vid kallaste dagarna under vintern.
Platta på mark med ingjuten golvvärme i hela fastigheten, plattan är isolerad med 300mm.
Väggar kommer vara 220mm och taket på minst 500mm med isolering.

Har grävt ner nästan 300m slang i backen i samband när tomten gjordes iordning som jag har tänkt driva med en jordvärmepump.

Kommer detta att fungera? Hur stor pump kommer jag att behöva ha? Tänker mig att försöka hålla iaf +15 grader inomhus konstans.

Har även en liten byggnad till på 17m2 som jag eventuellt tänkt gräva ner en kulvert till och sätta in ett konvektorelement i som pannan skall få driva och även där hålla en temp på +15. Ungefär samma isolering i den byggnaden.

 
 
Titel: SV: Jordvärmepump till 100m2
Skrivet av: Zyberdude skrivet 02 november 2021, 21:55:07
Blir nog minsta pumpen du kan hitta. Kan inte kräva så mycket.
Titel: SV: Jordvärmepump till 100m2
Skrivet av: Rickard skrivet 03 november 2021, 07:48:28
Kanske en Nibe 1255-6?
Eller, om det finns billigare av on/off-modell.
Titel: SV: Jordvärmepump till 100m2
Skrivet av: Nybyggehus skrivet 07 november 2021, 08:54:42
Ah, ok. Har Thermia någon liten också?

Hur tror ni det kommer att fungera, är det nog med slang nedlagd? Tänker vad kan bygget kräva?

Titel: SV: Jordvärmepump till 100m2
Skrivet av: Josth skrivet 07 november 2021, 09:20:22
Om man gissar att husen står i Boden med DVUT -29,1 °C så behövs runt 633 m slang enligt NIBE's dimensioneringsprogram. Antaget morän. Specifikt effektuttag 6 W/m och dito energiuttag 19 kWh/m.
Titel: SV: Jordvärmepump till 100m2
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2021, 11:00:27
Nibes program slår helt fel på jordvärme i norra Sverige. (Prova lägg in -2 som KB-medel)
Jag tror du kommer att klara dig helt OK med 300 meter.
Jag har 500 meter kollektor i sandjord, värmer 175 m2 taskigt isolerat Älvsbyhus från -74.
Vore konstigt om ditt välisolerade nybygge på halva utan inte skulle klara sig med 300 meter.