Stopp på grund av att lågtryckspressostaten löser ut beror på för lågt köldbärarflöde som i sin tur kan bero på luft i köldbärarsystemet (inte ovanligt på ett nytt system), igensatt filter (ovanligt) eller att något har fastnat i cirkulationspumpen (motorn har lågt startmoment, en rostflaga räcker). Sen kan det vara något udda fel typ glapp i pumpens hastighetsväljare men det är inte så sannolikt att det felet uppstår just som man har bytt köldbärarslangar.
Det spelar ingen roll åt vilket håll flödet går i borrhålet men filtret ska sitta på cirkulationspumpens inloppssida så att skräp från köldbärarslangen inte hamnar i pumpen.
Kontrollera att köldbärarpumpen roterar, att det låter som om den snurrar behöver inte betyda att den gör det. Lossa muttern i axels förlängning och se efter om axeln roterar när köldbärarpumpen ska gå.
Texten i manualen avser högtrycksvakten enligt citatet. När lågtrycksvakten löser ut finns det en del felsökning man kan göra själv.