SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #45 skrivet: 18 januari 2010, 12:40:02 »
Hej.
Hoppar in i denna tråd ang. isbildning.
I lördags så hörde jag att något var galet med min pump.
Den förde ett j....a oväsen i utedelen.
Stängde av och skruvade loss plåtarna för att kolla.
På "flaskan" brevid kompressorn (filtret?) och röret till denna hade det byggts upp en tjock is-skorpa.
Is-skorpan var ca 3 cm tjock runt hela flaskan och röret.
Isen låg emot plåten på framsidan där av oljudet.

Min fundering: Kan man isolera dessa delar för att undvika kondens som med tiden bildar is?

Förövrigt fungerar avfrostningen perfekt.Ingen i på bottenplåten.
//Flateby

Utloggad mange83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2010, 09:22:38 »
hej igen!!

byter tråd lite. hur har era pumpar än så länge. minhar funkat perfekt nu sen jag hittade gasläckan helt isfri oavsett väderlek..

mvh Mange

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #47 skrivet: 25 januari 2010, 12:37:05 »
Ta ett kort på utomhusdelen .
Stoppa i en termometer i inomhusdelen
notera utomhus temp och utblåsluften i innerdelen.
Så ska jag göra det motsvarande.
SÃ¥ fÃ¥r vi jämföra . 

Utloggad mange83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #48 skrivet: 25 januari 2010, 19:41:31 »
ska försöka hinna imorrn under dagen...kul att jämföra lite hehe....

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #49 skrivet: 01 februari 2010, 08:43:02 »
Jag har gjort lite mätning på temperaturen i utblåset på inomhusdelen .
Temperaturerna varierar lite under uppvärmningen efter avfrostningningen.

Ute         innerdel
-17         38,9
-16         38,3
-15
-14         40,8
-13         41,9
-12
-11         40
-10
-9         43,9
-8
-7         45,9
-3         47,6
-2         48,1
-1         50

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #50 skrivet: 01 februari 2010, 16:56:18 »
Med vilken fläkt hastighet har du gjort mätningarna?
Vad har du för temp på insugsluften till värmepumpen?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #51 skrivet: 01 februari 2010, 17:24:29 »
Osäker på insugsluftens temperatur.

Ska göra nya mätningar.

Hastigheten är alltid max. Svinger riktad nästan rakt ut.
Pumpen är inställd pÃ¥ +24  med den inställningen
blir innetemperaturen lagom. På övervåningen sitter elradiatorer.
När värmepumpen ger för lite går dessa igång . (Pumpen är lite
kan inte täcka värmebehovet till 100% utan när det är kallt ute
ger dessa tillsatsvärme.
Inne temperaturen varierar mellan 19,5-20,5 nedervÃ¥ning.  
Har satt dit en mätare som registrerar luftfuktighet och innetemperatur
med skrivare.
Mätningens avsikt var att få en jämförelse av andra Appliance ägare
Och på så sätt reda på om pumpen var någorlunda juste.
Kanske ska jag gå vidare och göra mätningar på temperaturen på köldmediarören
och göra beräkningar.  
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 17:39:30 av Raketaren »

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2010, 07:22:59 »
Inblåsningsluften var mellan 22,5- 23, 4

Golv och tak temperatur skiljer ca 2 grader.
Det är ca 20 grader i vistelsezonen.
(På somliga ställen nära tex altandörr är det 18)

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2010, 17:35:03 »
Inblåsningsluften var mellan 22,5- 23, 4

Osäker på insugsluftens temperatur.

Ska göra nya mätningar.

Hastigheten är alltid max. Svinger riktad nästan rakt ut.


Ute         innerdel

-1         50


JAg tyckte att utblås tempen var ganska hög så jag ville ha lite siffror som jag kunde räkna på eftersom det går att räkna ut ungefär vad en pump ger.
Länk till Bygga Hus med räkne exempel


Så om man tar din utblås temp vid -1 som är 50°C minus insugstempen som är (max)23,4° = (diff)26,6°C

Luftflödet på maxfläkt är 500m³/h
Och det går åt ca 0,0003kWh att värma 1m³ luft 1°C

Uträkningen blir då
(VP temp ut - VP temp in)*Luftflöde*0,0003kWh = Värmeffekt i kW
eller i siffror
(50-23,4)*500*0,0003= 3,99kW  ( eller om man vill 26,6*500*0,0003= 3,99kW)

AlltsÃ¥ ca 3,99kW i värme vid -1°C  Thumbsup
Rätt bra för en pump som är specad för 3,2kW vid +7°C utetemp.

Detta har gjort mig lite konfunderd Sc:,h
Så nu undar jag hur du mätt utblås tempen?
IR mätare rakt in i utblåset? eller temp probe?
Hur långt in sitter mätaren?

Det är väl en AAC11000A_PTC vi pratar om? så det inte är AAC14000A_PTC du har.

Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2010, 18:01:36 »
Jag stoppade in proben genom gallret och tejpade proben på svingern.
Kanske ska jag göra längre mätning på luften in. Kollade bara några timmar i går kväll.
Mätte direkt efter avfrostning. tempen steg till dessa värden.
Dessa var det högsta värdena , när pumpen gått en stund.

Hur långt in sitter mätaren . Svar: ca 1 cm in.

Så nu undrar jag hur du mätt utblås tempen?
Svar: Dyr Fluke mäter med temp probe.

Ska kolla dina uträkningar senare.  Vem vet kanske kör de ett genom snitt frÃ¥n den lägsta
till högsta temperaturen.  Eller har jag haft tur med min pump. PÃ¥ forumet brukar ju oftast talas om att om man har tur med sin fulpump och dÃ¥ funkar den bra.
Kanske är det så att fläkten inte går så mycket. Den går inte hela tiden utan när tempen
är rätt slutar den blÃ¥sa. Den stÃ¥r pÃ¥ högsta läget.  Kanske är det nÃ¥n automatfunktion
som inte syns på displayen. Ska kolla ikväll. På fjärrkontrollen finns en knapp med turbo
men den verkar inte fungera på värme läget.

Hur ska man mäta ?  Läste nÃ¥nstans att man skulle mäta pÃ¥ köldmedia slangarna ocksÃ¥.

Intressant om någon annan gjort mätningar.

Min pump är en 11000A PTC  , design modellen  (den med snygga inomhusdelen)
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 18:21:38 av Raketaren »

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2010, 19:10:12 »
 Thumbsup

Då mäter vi på samma sätt (fast jag har inte en likadan pump min är en lite mindre zibro)
Jag börjar misstänka att fläkten drar ner hastigheten när den närmar sig börvärdet för temperaturen
Om den drar ner till 1ans fläktläge så kommer inte mer än 410m³ luft genom innedelen vilket skulle bli följande beräkning.
(50-23,4)*410*0,0003=3,27kW

Och detta stämmer bättre med den specade effekten men fortfarande en bra pump eftersom den runt +7 isÃ¥fall borde ge ca 3,5-3,8kW  :)
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Raketaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2010, 21:36:59 »
Jag har god lust att mäta med en ventimeter. Luft hastighets mätare.  Min är tyvärr inte en
skrivande utan man kan bara läsa den momenta lufthastigheten. Får väl tillbringa lördagskvällen
till att se hur många meter/sek den blåser. Misstänker starkt att det inte är 500 kubikmeter
som åker igen inomhus delen. Men glädjande att den verkar åtminstone ge vad den ska.
Det har inte varit +7 på länge (i stockholm)(innan mina mätningar ) undrar just vilken temp det är då på inomhusluften. Trodde inte det fanns mindre pumpar än 11000 ptc.

Kom att tänka på att jag extraisolerat köldmedia slangarna ända in i pumpen.
Undrar om det har någon effekt.
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 21:42:16 av Raketaren »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!