Hej!
Har nyligen fått larm E036 "givare högtryck" som inte går att återställa.
VP kör nu inte längre.

Någon som har tips angående vad detta kan vara?

tacksam för svar.

Titel: SV: Givare högtryck ctc i250+ecoair 510
Skrivet av: GabrielH skrivet 05 december 2018, 12:50:17
Kan det vara en pressostat som löst  ut och kräver fysisk återställning i utedelen?
Trodde det tillhörde det förflutna med mekaniska högtrycksvakter men de har kanske återkommit..

Se sida 14-15 i manualen. Hittas här vid behov http://ctc.se/file-download/80f8cba43cd9e92bc9a6c1ea29b7ce4a.pdf

Nr 7 på bilden är högtryckspressostat. Finns det en knapp på den så tryck in den tills det klickar. Kan behövas hårt tryck. Håll emot bakom så inte rören skadas.

"Cirkulation och avfrostning
Om cirkulationen mellan inomhusdel och utomhusdel minskar avsevärt eller
upphör, löser högtryckspressostaten ut. Orsaker till detta kan vara:
• fel på cirkulationspumpen/för liten cirkulationspump
• luft i ledningen
• igensatt kondensor
• andra mellanliggande hinder för vattenströmningen"