Meny 5.10. P2 inställningen är på kontinuerlig drift och det har den varit sen installation.
OK, då ska den normalt inte stanna, jag vet dock inte om den stannar på sommarurkoppling (lika som P1)?
Ovavsett så ska G2(P2) alltid gå med kompressorn även sommartid, så då är det nått tok med denna matning.
Du kan välja att köra cirkpumparna på extern matning, då kommer sommarurkopplingen inte funka.
Jag är inte säker på hur växelventilen ställer sig i sommarläget?
Kanske kommer den då cirkulera vattnet VVB-kondensor under sommaren kontinuerligt?
Det är ingen katastrof, men det kommer göra att VV-temp sjunker lite snabbare än annars.