Titel: Inget varmvatten??
Skrivet av: hikooo skrivet 18 augusti 2018, 17:02:35
Har en compress 7000 från ingenstans så har den slutat producera varmvatten. Indikatorn/ikonen på displayen visar kranen för varmvatten och det har den gjort i 6h nu utan att något varmvatten finns i kranen, vi har inte överkonsumerat varmvatten på något sätt utan den har bara slutat producera det. BV pumpen jobbar inte och jag har testat att trycka knappen för extra varmvatten utan att något händer? Det finns heller inget felmeddelande på pumpen? Någon som vet vad det kan vara?
Titel: SV: Inget varmvatten??
Skrivet av: Carl N skrivet 18 augusti 2018, 22:31:07
Kanske fel på växelventilen?
Titel: SV: Inget varmvatten??
Skrivet av: Hiko skrivet 13 augusti 2019, 01:29:58
Hej,
Väcker denna tråd till liv igen. Nu har den slutat göra varmvatten igen och ser att jag har ett aktivt larm: ”Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. Tryckvakt har löst ut” jag har försökt starta om maskinen samt pilla på trycket utan att det hjälpt. Någon som vet vad detta felmeddelande innebär och vad man kan göra för att åtgärda det?
Titel: SV: Inget varmvatten??
Skrivet av: youji skrivet 13 augusti 2019, 06:26:49
Hej,
Väcker denna tråd till liv igen. Nu har den slutat göra varmvatten igen och ser att jag har ett aktivt larm: ”Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. Tryckvakt har löst ut” jag har försökt starta om maskinen samt pilla på trycket utan att det hjälpt. Någon som vet vad detta felmeddelande innebär och vad man kan göra för att åtgärda det?
Borde väl vara att överhettningsskyddet löst ut.Kolla vid el-patron om det inte sitter en typ röd återställningsknapp.
Titel: SV: Inget varmvatten??
Skrivet av: Hiko skrivet 13 augusti 2019, 09:34:08
Tack för svar...
Vart hittar jag el-patronen?
Titel: SV: Inget varmvatten??
Skrivet av: Carl N skrivet 13 augusti 2019, 10:49:07
https://www.bosch-climate.se/globalassets/content-images/compress-7000i-aw/anvandarhandledning_compress_7000iaw_6720820559_02.pdf
Sid 10-11