Jag ser i offerten att leverantören räknar med - 1 grad på ingående köldbärare. För tillfället är temperaturen +1,3. Det gör att pumpen för närvarande har 8-10 % högre effekt än antagandet i offerten, kanske ännu mer om det går att köra på så låg VBut som kurva 3,8 eller 4,1.
Rimligtvis bör det bli minusgrader på KBin i slutet av säsongen. Det bör höja temperaturen pumpen klarar med ca två grader då ditt hus verkar behöva 0,2 kW/grad.
Tyvärr går det nog inte att säga att pumpen klarar - 5 grader. Vill man testa vad pumpen klarar bör utomhustemperaturen vara någorlunda konstant. Lagrad värme i innerväggar och möbler och fördröjningen av inställningen av temperaturgradienter i ytterväggarna gör att det tar lång tid att få stabila förhållanden. I ditt fall sjönk temperaturen för snabbt. Mulna dagar i december och januari är bra för tester. Solinstrålningen stör inte och det är liten temperaturskillnad mellan dag och natt.
Att VBut var 46 grader i bägge fallen är orimligt. Effekten pumpen skickar ut är proportionell mot skillnaden mellan VBin och VBut. I första fallet var skillnaden 6,5 grader i andra fallet utan tillsatsvärme ca 15 grader. Var sista avläsningen möjligen strax efter varmvattenberedning?