Författare Ämne: Problem med IVT C5  (läst 19401 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Anders Norman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tavelsjö, UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Problem med IVT C5
« Svar #30 skrivet: 26 november 2004, 13:24:21 »
VB Ut(GT8) var ändå nästan samma temp vid båda tillfällena, ca 46 grader. Om den skickar ut lika mycket värme, varför sjunker ändå tempen inne?

Ok.., det var nästan det jag förstod.

Men detta då? Hur kan det komma sig..? vad beror det på?

Utloggad Anders Norman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tavelsjö, UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Problem med IVT C5
« Svar #31 skrivet: 26 november 2004, 13:55:19 »
Kolla gärna in "Normans offert" som ligger utlagt av Rickard här på forum.
Det är den offertkalkyl jag fick från IVT på min installation, och det skulle vara bra med lite synpunkter på denna gällande det problem jag har...


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Problem med IVT C5
« Svar #32 skrivet: 26 november 2004, 14:19:08 »
Hmmm var det du  ;)

troligast är att man underskattat din oljepannas verkningsgrad, Roland nämnde att så blev det hos honom också med en lite för vek pump som följd.

En sak till har du verkligen den gensomsnittliga årsframledningstemp som anges.
om den är för hög i kalkylen resulterar det i för kort kollektor!! Med låga temperaturer in som följd!
Vilka temperaturer har du på brine nu och i slutet av en eldningssäsong??
Låg temp på brine ger också mindre energi från värmepumpen!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Anders Norman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tavelsjö, UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Problem med IVT C5
« Svar #33 skrivet: 26 november 2004, 14:34:42 »
Jepp.., det var jag! :)

Tänkte oxå på det.., att oljepannan kanske var bättre än den genomsnittliga verkningsgraden. Det är ju tyvärr svårt att kolla nu i efterhand när den ligger på skroten! :)

Vet ej hur framledningstempen ligger till, detta installerades nu i midsommar, och före det så loggades det ingenting. Men 45 grader verkar kanske inte vara så himla fel. Senaste dagarna har det legat runt 46-60.
Kollektorslangen är inte 265m som det står i kalkylen, utan 400m.

Igår så var temp på KB In: 1.4, Ut -1.4. Imorse var det: In 1.2, Ut -1.9.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re:Problem med IVT C5
« Svar #34 skrivet: 26 november 2004, 20:02:32 »
Jag ser i offerten att leverantören räknar med - 1 grad på ingående köldbärare. För tillfället är temperaturen +1,3. Det gör att pumpen för närvarande har 8-10 % högre effekt än antagandet i offerten, kanske ännu mer om det går att köra på så låg VBut som kurva 3,8 eller 4,1.

Rimligtvis bör det bli minusgrader på KBin i slutet av säsongen. Det bör höja temperaturen pumpen klarar med ca två grader då ditt hus verkar behöva 0,2 kW/grad.

Tyvärr gÃ¥r det nog inte att säga att pumpen klarar - 5 grader. Vill man testa vad pumpen klarar bör utomhustemperaturen vara nÃ¥gorlunda konstant. Lagrad värme i innerväggar och möbler och fördröjningen av inställningen av temperaturgradienter i ytterväggarna gör att det tar lÃ¥ng tid att fÃ¥ stabila förhÃ¥llanden. I ditt fall sjönk temperaturen för snabbt. Mulna dagar i december och januari är bra för tester. SolinstrÃ¥lningen stör inte och det är liten temperaturskillnad mellan dag och natt.  

Att VBut var 46 grader i bägge fallen är orimligt. Effekten pumpen skickar ut är proportionell mot skillnaden mellan VBin och VBut. I första fallet var skillnaden 6,5 grader i andra fallet utan tillsatsvärme ca 15 grader. Var sista avläsningen möjligen strax efter varmvattenberedning?  
« Senast ändrad: 27 november 2004, 09:40:46 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Problem med IVT C5
« Svar #35 skrivet: 26 november 2004, 22:21:17 »
Citera
Kollektorslangen är inte 265m som det står i kalkylen, utan 400m.

Mycket förutseende med rejäl kollektor  ;D
Att pumpen kommer att dra lite onödigt mycket tillskottsel kan man leva med.
Men en för vek markkollektor dÃ¥ hade det blivit riktigt illa  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!