Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
S735 Lutflöde (BP16)
« skrivet: 06 mars 2024, 19:53:05 »
Hej!

Har en rätt nyligen installerad S735. Vi hade problem med att få tillräckligt flöde i våra luftkanaler från badrum, garderober och kök, men en installatör lyckades få upp flödena till ungefärligt referensvärde men var då tvungen att köra fläkten på 92% av sin kapacitet.

Vi kände nu att vi inte stod ut med allt oväsen - särskilt utvändigt var det helt fruktansvärt - och jag drog därför ner fläkthastigheten till 65%. Funderar nu på om det var dumt gjort? Kan det ställa till problem?

Undrar också kring vad som är ett rimligt luftflöde, ligger just nu på 161 m3/h… är det för lågt, lagom?

Tilluftsdonet var ju justerade utifrån 92 % drag på fläkten, vet ej om det betydelse? Behöver allt kalibreras om eller kan det duga som det är?
Vi har ett ca 190 m2 stort hus i två plan, suterräng, i Göteborgstrakten.

Tack för alla svar!
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 19:58:33 av Mattias_W »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2024, 20:12:42 »
Hej! När är huset byggt och vem byggde ventilationssystemet? En frånluftsvärmepump behöver mycket luft för att fungera bra och 190 kvm ger ett normenligt luftflöde på 240 m3/h. Ni har alldeles för lågt nu. Hade varit mycket bättre med bergvärme eller luftvattenvärmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2024, 20:18:59 »
Hej! När är huset byggt och vem byggde ventilationssystemet? En frånluftsvärmepump behöver mycket luft för att fungera bra och 190 kvm ger ett normenligt luftflöde på 240 m3/h. Ni har alldeles för lågt nu. Hade varit mycket bättre med bergvärme eller luftvattenvärmepump.

Ajdå! Det är byggt 1993, har alltid haft olika frånluftvärmepumpar, senast en 310P från 2000 … vem som byggt ventilationen vet jag inte.

Men inga direkta lösningsförslag då om vi inte står ut med att ha fläkten på riktigt hög effekt?

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2024, 20:21:22 »
Vad är det förresten för risker eller negativa effekter av att ha 170-180 m3 i flöde istället för 240?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2024, 20:30:23 »
Boverkets ventilationsnorm är 240 m3/h för 190 kvm hus. Ska garantera fräsch luft för en familj. Litegrann kan man kanske minska ventilationen om man t.ex. är få personer i huset men inte mycket. Sedan får man inte alls ut den effekt det ska vara från en modern frånluftsvärmepump såsom S735 och det behövs till ett hus på 190 kvm från -93. De gamla frånluftsvärmepumparna var ett helt annat kapitel. Tycker som sagt ni ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman.
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 20:48:40 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2024, 20:37:08 »
Boverkets ventilationsnorm är 240 m3/h för 190 kvm hus. Ska garantera fräsch luft för en familj. Litegrann kan man kanske minska ventilationen om man t.ex. är få personer i huset men inte mycket. Sedan får man inte alls ut den effekt det ska vara från en modern frånluftsvärmepump såsom S735 och det behövs till ett hus på 190 kvm från -93. De gamla frånluftsvärmepumparna var ett helt annat kapitel. Tycker som sagt ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman.

Ajdå, ja får väl kolla på det, men låter som det kunde vara billigare att se över ventilationen då?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2024, 20:43:12 »
Ajdå, ja får väl kolla på det, men låter som det kunde vara billigare att se över ventilationen då?

Hej!

Har du anlitat för att rengöra ventilationen nån gång?

Har du "dragspelsrör" ovanför värmepumpen?
Luftflödesgivaren kan få spader av sådana slangar/rör.

Minns en användare som hade ett felaktigt brandspäll som fick FLVP:n att kvävas.

Allt enligt ovan, måste kollas innan du kastar in handduken.  tummenupp

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2024, 20:46:01 »
Ajdå, ja får väl kolla på det, men låter som det kunde vara billigare att se över ventilationen då?

Att bygga om ventilationskanalerna i huset är normalt ett ganska omfattande ingrepp om det inte bara är ett 1-plans hus med rör på vinden.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2024, 20:55:51 »
Hej!

Har du anlitat för att rengöra ventilationen nån gång?

Har du "dragspelsrör" ovanför värmepumpen?
Luftflödesgivaren kan få spader av sådana slangar/rör.

Minns en användare som hade ett felaktigt brandspäll som fick FLVP:n att kvävas.

Allt enligt ovan, måste kollas innan du kastar in handduken.  tummenupp

Rengjort har vi gjort i samband med installation. Dragspelsrör kan det nog vara att vi har, skulle kanske behöva bytas ut då?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2024, 21:04:42 »
Rengjort har vi gjort i samband med installation. Dragspelsrör kan det nog vara att vi har, skulle kanske behöva bytas ut då?

Den där bilden är vad mina barn skulle säga är:

Epic Fail.


Om du är händig, fixa stor 90°-böj med reducers till den högra stammen, och kontrollera vad som finns bakom den vänstra plastade stammen.
Annars, be en ventilationsfirma lösa det där "haveriet"   nono


Edit: Är det en 110 mm-dragspelsslang till höger? Inte undra på att du får turbulens och flödesrestriktion. Mät om den är 110 mm,  eller 125mm diameter?
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:09:06 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2024, 21:21:11 »
Ser ut att vara 125mm...

Byt ut till 160 mm, och fixa en 90°-160mm, eller två stycken 45°-160mm böjar.

 .,;-

Och kolla vad som finns under den vänstra strumpan.  :)

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2024, 21:29:02 »
Ser ut att vara 125mm...

Byt ut till 160 mm, och fixa en 90°-160mm, eller två stycken 45°-160mm böjar.

 .,;-

Och kolla vad som finns under den vänstra strumpan.  :)

Intressant! Tack för input! Tror du det skulle öka luftflödet till/från pumpen?

Jag tror att vi har 125 mm rör i huset som helhet, menar du att man skall byta alla rör till 160 mm eller bara de närmsta pumpen?

Jag är absolut inte händig men en av dom går väl ut genom väggen och en av dom går upp och ansluter till husets ventilaton om jag fattat det rätt?

Oklart vad som finnns under "strumpan", jag får fråga de som installerade den ...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2024, 21:35:11 »
Eftersom huset är 190 kvm borde det haft 160 mm samlingskanal i frånluftssystemet och 160 mm avluftskanal ut från värmepumpen. Kör ni bara ut avluften genom närmaste yttervägg och inte upp på taket som den helst ska? Hur många frånluftsdon till värmepumpen är det i huset?
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:36:56 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2024, 21:39:52 »
Intressant! Tack för input! Tror du det skulle öka luftflödet till/från pumpen?

Jag tror att vi har 125 mm rör i huset som helhet, menar du att man skall byta alla rör till 160 mm eller bara de närmsta pumpen?

Jag är absolut inte händig men en av dom går väl ut genom väggen och en av dom går upp och ansluter till husets ventilaton om jag fattat det rätt?

Oklart vad som finnns under "strumpan", jag får fråga de som installerade den ...


Dragspelsslangen t.h ska bort. Den är BIG NO-NO för F750/F730/S735, (Hell, alla flvp gissar jag?!)...
Blir kraftig turbulens och flödeshinder. Jag får samma problem med min F750 när jag (tillfälligt) kör med finflänsade dragspelsaluminiumrör. Från 230 m³/h till 150 m³/h... vid samma fläktprocent typ.

Börja med att åtgärda högersidan.
Köp en sånhär 160mm 90°-böj på Bauhaus, eller motsvarande ( se bild nedan)
Om den inte når fram, så skarva med "raka rör"; 125-160-"reducers".  tummenupp

Du måste ta bort frigolitringen som ligger uppepå pumpens högra rörstos för att få 160 mm böj på plats.



« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:42:23 av kWhalp »

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2024, 21:44:40 »
Eftersom huset är 190 kvm borde det haft 160 mm samlingskanal i frånluftssystemet och 160 mm avluftskanal ut från värmepumpen. Kör ni bara ut avluften genom närmaste yttervägg och inte upp på taket som den helst ska? Hur många frånluftsdon till värmepumpen är det i huset?

Ja, den är dragen ut genom bakväggen på huset typ 2 m från där pumpen står…

Vi har 4 don per plan om jag inte tänker fel … badrum, kök, garderob.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2024, 21:47:05 »

Dragspelsslangen t.h ska bort. Den är BIG NO-NO för F750/F730/S735, (Hell, alla flvp gissar jag?!)...
Blir kraftig turbulens och flödeshinder. Jag får samma problem med min F750 när jag (tillfälligt) kör med finflänsade dragspelsaluminiumrör. Från 230 m³/h till 150 m³/h... vid samma fläktprocent typ.

Börja med att åtgärda högersidan.
Köp en sånhär 160mm 90°-böj på Bauhaus, eller motsvarande ( se bild nedan)
Om den inte når fram, så skarva med "raka rör"; 125-160-"reducers".  tummenupp

Du måste ta bort frigolitringen som ligger uppepå pumpens högra rörstos för att få 160 mm böj på plats.

Fan vad grymt, jag börjar hoppas på en tänkbar lösning på problemet!! Som inte känns allt för dyr/avancerad …

Tack så mycket!

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2024, 21:47:46 »
Ja, den är dragen ut genom bakväggen på huset typ 2 m från där pumpen står…

Vi har 4 dom per plan om jag inte tänker fel … badrum, kök, garderob.

Då är nog avluften till vänster tämligen oskyldig, även om det förstås är dåligt med alla sorters "böjar".
Edit: Jag är ju blind, är med största sannolikhet samma problem med avluften till vänster ser jag nu... gah!

Be firman byta dragspelet till höger, till 160mm 45°-45°-böjar, eller 90°, släta rör! Då kommer du garanterat få upp flödet.  tummenupp.
Kan swisha en byxvarm Zingo om jag har fel...

Edit: Be firman byta båda, börja med högra!
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 21:50:51 av kWhalp »

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2024, 21:49:04 »
Då är nog avluften till vänster tämligen oskyldig, även om det förstås är dåligt med alla sorters "böjar".

Be firman byta dragspelet till höger, till 160mm 45°-45°-böjar, eller 90°, släta rör! Då kommer du garanterat få upp flödet.  tummenupp.
Kan swisha en byxvarm Zingo om jag har fel...

Stort tack, ska snacka med dom imorgon, har du rätt får jag swisha dig :)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2024, 21:50:54 »
Ja, den är dragen ut genom bakväggen på huset typ 2 m från där pumpen står…

Vi har 4 don per plan om jag inte tänker fel … badrum, kök, garderob.

Det är ett enkelt sätt att bara dra ut avluften genom närmaste yttervägg men det kan minsann låta en hel del och fasaden kan bli missfärgad av en del mögel och liknande.  8 frånluftsdon på 190 kvm låter däremot helt okej om bara samlingskanalen hade varit 160 mm diameter.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2024, 21:53:13 »
Det är ett enkelt sätt att bara dra ut avluften genom närmaste yttervägg men det kan minsann låta en hel del och fasaden kan bli missfärgad av en del mögel och liknande.  8 frånluftsdon på 190 kvm låter däremot helt okej om bara samlingskanalen hade varit 160 mm diameter.

Det är möjligt att den är, jag har faktiskt ingen aning?

Har noterat att det rinner en del fukt där, funderat på att byta från det enkla galler vi just nu har framför till något som bygger ut en del från fasaden, kan det vara vettigt?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2024, 21:56:05 »
Ja det kan vara en god idé att få ut kondensdropparna en bit utanför den direkta fasadytan. Finns olika ventilationshuvar för det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2024, 21:58:22 »
Ja det kan vara en god idé att få ut kondensdropparna en bit utanför den direkta fasadytan. Finns olika ventilationshuvar för det.

Något tips vad som vore lämpligt?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2024, 22:01:41 »
Det är möjligt att den är, jag har faktiskt ingen aning?

Har noterat att det rinner en del fukt där, funderat på att byta från det enkla galler vi just nu har framför till något som bygger ut en del från fasaden, kan det vara vettigt?

Mitt tak är svartprickigt runt avluftsstosen. Får odla agarplattor där, kanske hittar botemedlet mot kommande Covid 2.0?

I värsta fall, om firman knorrar, kan du prova själv att sätta en slät 125mm-"biltemaslang" (se bild), den har jag provat, med mycket bättre resultat än den där sunkiga dragspelshistorien du har.
Det bästa är dock som sagt stor, (gärna 160 mm) slät, plåtrörsböj, 45+45, eller 90°.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2024, 22:03:39 »
Något tips vad som vore lämpligt?

Jag tänkte på något sånt här combidon men då får man ta bort den andra stosen först: https://ventilation.se/sv/products/fyndvara-combidon-160-svart
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2024, 22:09:44 »
Mitt tak är svartprickigt runt avluftsstosen. Får odla agarplattor där, kanske hittar botemedlet mot kommande Covid 2.0?

I värsta fall, om firman knorrar, kan du prova själv att sätta en slät 125mm-"biltemaslang" (se bild), den har jag provat, med mycket bättre resultat än den där sunkiga dragspelshistorien du har.
Det bästa är dock som sagt stor, (gärna 160 mm) slät, plåtrörsböj, 45+45, eller 90°.

Tycker nog dom ska lösa det alltså, men tack för tips ändå. Tror inte heller dom har isolerat med PE30 hela vägen, bara första halvan … är lite svårt att se men känns skumt i så fall.

Sen får man med en pass bit foga 160 till mina 125 då?

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2024, 22:11:36 »
Jag tänkte på något sånt här combidon men då får man ta bort den andra stosen först: https://ventilation.se/sv/products/fyndvara-combidon-160-svart

Intressant, jag har ju bara ett hål ut men kanske finns liknande?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2024, 22:15:05 »
Tycker nog dom ska lösa det alltså, men tack för tips ändå. Tror inte heller dom har isolerat med PE30 hela vägen, bara första halvan … är lite svårt att se men känns skumt i så fall.

Sen får man med en pass bit foga 160 till mina 125 då?

Ja, finns "reduktionsnippel" 125-160mm på Bauhaus. (se bild).

Alltså, hyr/köp en billig titthålskamera och kolla utanpå kanalen? Kommer ju bli fuktskador på sikt om avluftskanalen ej är kondensisolerad i sin fulla längd...  :-\

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2024, 22:17:37 »
Intressant, jag har ju bara ett hål ut men kanske finns liknande?

Nej jag tänkte att man tar bort den andra stosen som inte behövs. Tar inte många minuter att skruva isär huven och borra bort nitarna till den andra onödiga stosen. Sedan får man köpa att den är extra stor/bred för bara ett hål i väggen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #28 skrivet: 06 mars 2024, 22:22:17 »
Nej jag tänkte att man tar bort den andra stosen som inte behövs. Tar inte många minuter att skruva isär huven och borra bort nitarna till den andra onödiga stosen. Sedan får man köpa att den är extra stor/bred för bara ett hål i väggen.

Fattar!

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2024, 22:23:13 »
Ja, finns "reduktionsnippel" 125-160mm på Bauhaus. (se bild).

Alltså, hyr/köp en billig titthålskamera och kolla utanpå kanalen? Kommer ju bli fuktskador på sikt om avluftskanalen ej är kondensisolerad i sin fulla längd...  :-\

Toppen! Ja, får kolla på det!

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2024, 06:01:41 »
Mitt tak är svartprickigt runt avluftsstosen. Får odla agarplattor där, kanske hittar botemedlet mot kommande Covid 2.0?

I värsta fall, om firman knorrar, kan du prova själv att sätta en slät 125mm-"biltemaslang" (se bild), den har jag provat, med mycket bättre resultat än den där sunkiga dragspelshistorien du har.
Det bästa är dock som sagt stor, (gärna 160 mm) slät, plåtrörsböj, 45+45, eller 90°.

Kanske dum fråga men hur blir det med PE30 isolering om man använder sig av typ den, ska den träs på utanpå då på något sätt?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #31 skrivet: 07 mars 2024, 07:13:25 »
Kanske dum fråga men hur blir det med PE30 isolering om man använder sig av typ den, ska den träs på utanpå då på något sätt?

Ingen dum fråga, tvärt om!
Firman som gjort jobbet måste ju säga hurfasen dom gjort med vänstra avluftskanalen? Den ska ju vara PE30 i sin fulla längd. Kolla detta med dom, och dubbelkolla med en titthålskamera så att det de säger, stämmer... ^-^

Den högra kanalen är ju frånluft och behöver ej kondensisoleras. Börja med att åtgärda den som sagt, det kommer göra mycket på flödet!  tummenupp

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2024, 12:20:30 »
Ingen dum fråga, tvärt om!
Firman som gjort jobbet måste ju säga hurfasen dom gjort med vänstra avluftskanalen? Den ska ju vara PE30 i sin fulla längd. Kolla detta med dom, och dubbelkolla med en titthålskamera så att det de säger, stämmer... ^-^

Den högra kanalen är ju frånluft och behöver ej kondensisoleras. Börja med att åtgärda den som sagt, det kommer göra mycket på flödet!  tummenupp

Grymt!

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #33 skrivet: 07 mars 2024, 12:57:13 »
En annan fundering, vi har ju lite låga flöden i alla frånluftdon, är det en bra idé att skruva upp dom till max och se om det totala flödet ökar?

Lär ju inte finnas risk att få för mycket drag för min del men är det dumt på annat vis, någon obalans mellan donen eller så kanske?

« Senast ändrad: 07 mars 2024, 12:59:25 av Mattias_W »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2024, 13:01:48 »
En annan fundering, vi har ju lite låga flöden i alla frånluftdon, är det en bra idé att skruva upp dom till max och se om det totala flödet ökar?

Lär ju inte finnas risk att få för mycket drag för min del men är det dumt på annat vis, någon obalans mellan donen eller så kanske?

Rör ej donens injustering, utan försök åtgärda dragspelsproblemet först!

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2024, 14:41:05 »
Rör ej donens injustering, utan försök åtgärda dragspelsproblemet först!

OK!

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2024, 07:12:33 »
Jag tänkte på något sånt här combidon men då får man ta bort den andra stosen först: https://ventilation.se/sv/products/fyndvara-combidon-160-svart

Tror du förresten att en sådan grej som ovan även kan påverka ljudet utomhus?

Vi upplever ett visst sus från utblåsröret som ökar ju hårdare fläkten kör - jag tror att det kommer från luften som blåses ut snarare än ljud från fläkt eller annat ... om inte donet kan minska ljudet, har ni andra förslag? öka dimensionen på röret? leda bort ljudet på något vis? ljuddämpare invändigt eller utvändigt?

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2024, 07:36:11 »
Här är vad jag använde vid installationen i vårt hus.
Det blev mkt bra.
Jag har inte hittat något bättre alternativ på marknaden.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2024, 07:45:43 »
Här är vad jag använde vid installationen i vårt hus.
Det blev mkt bra.
Jag har inte hittat något bättre alternativ på marknaden.

den såg ju riktigt smidig ut! isolerar för kondens och brand ser jag att det står - tror du även ljudnivå kan påverkas?

hade ni något besvär med oljud från utblåset - typ som ett susande, vinande?

Utloggad Nicke735

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2024, 08:16:13 »
Ljudnivån påverkas inte av isoleringen.
Det är motståndet i kanalen som påverkar =antal böjar och diametern. Sen kan utan på insidan av kanalen också påverka (om den är ojämn eller har skruvar eller annat som sticker ut)

Vi har en 125 mm i alla kanalen och det är inga problem med vinande ljud.
Fläkten är inställd på 55% som standard för att klara flödet.
När jag testar och ökar fläkthastigheten till 80% ökar ljudet och det hörs tydligt att det flyttas luft genom kanalen.


Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2024, 09:13:21 »
Ljudnivån påverkas inte av isoleringen.
Det är motståndet i kanalen som påverkar =antal böjar och diametern. Sen kan utan på insidan av kanalen också påverka (om den är ojämn eller har skruvar eller annat som sticker ut)

Vi har en 125 mm i alla kanalen och det är inga problem med vinande ljud.
Fläkten är inställd på 55% som standard för att klara flödet.
När jag testar och ökar fläkthastigheten till 80% ökar ljudet och det hörs tydligt att det flyttas luft genom kanalen.

OK, då kanske det är bästa vägen att gå, försöka minska på svängar och även kanske öka dimensionen, samt sänka nivån på fläkten ... vi har vår fläkt på 65-70 % och störs som sagt en del av ljudet ...

kan ju inte ändra på rören i hela huset men bara den synliga delen närmast värmepumpen är innehåller en hel massa svängar och böjar ...

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2024, 09:16:07 »
Funderade också på en grej angående isolering med PE30. det kläs på utvändigt som en strumpa så vitt jag förstår? mitt på vårt utblåsrör sitter en större trumma (se bild) - vet ej vad det är, ljudisolering? hur gör man med den biten, går väl inte att isolera runt den? och hur isolerar man runt biten rör som sitter efter trumman?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2024, 09:54:34 »
Den isolering som syns på bilden är brandisolering, inte kondensisolering. Hoppas du inte menar att det är avluftskanalen från värmepumpen? Armaflex mattor finns och går att kondensisolera större trummor med.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2024, 11:07:03 »
Funderade också på en grej angående isolering med PE30. det kläs på utvändigt som en strumpa så vitt jag förstår? mitt på vårt utblåsrör sitter en större trumma (se bild) - vet ej vad det är, ljudisolering? hur gör man med den biten, går väl inte att isolera runt den? och hur isolerar man runt biten rör som sitter efter trumman?
Det ser ut som en ljuddämpare, behöver normalt inte isoleras eftersom det är invändigt matrial i den, jag förutsätter att detta inte är avluften från värmepumpen, det röret skall kondensisoleras på ett helt annat sätt.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #44 skrivet: 11 mars 2024, 13:49:39 »
Den isolering som syns på bilden är brandisolering, inte kondensisolering. Hoppas du inte menar att det är avluftskanalen från värmepumpen? Armaflex mattor finns och går att kondensisolera större trummor med.

Jo, det är avluftskanalen ... firman som installerade den har ju inte gjort det helt rätt som det känns men skall komma tillbaka på torsdag och isolera den på rätt sätt (PE30) hela vägen ut ... funderade då på hur de kommer göra med trumman och hur det borde göras egentligen?

utifrån hur de installerade den till att börja med känner jag att jag vill vara på tårna och kolla så de gör rätt nu ... tänker dels att det är viktigt att isoleringen blir rätt, sedan har vi också dåligt flöde i frånluftsdonen i husen vilket jag skulle vilja blev bättre plus också ett rätt så högt ljud utomhus från utblåset som jag också det skulle vilja få fixat ...

mycket att tänka på!

« Senast ändrad: 11 mars 2024, 13:52:57 av Mattias_W »

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #45 skrivet: 11 mars 2024, 13:51:08 »
Det ser ut som en ljuddämpare, behöver normalt inte isoleras eftersom det är invändigt matrial i den, jag förutsätter att detta inte är avluften från värmepumpen, det röret skall kondensisoleras på ett helt annat sätt.

jo, som jag just skrev är det ju tyvärr det men skall rättas till på torsag ... trumman kan kanske lämnas som den är då? men hur få på isolering på röret som kommer till höger om trumman?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #46 skrivet: 11 mars 2024, 17:21:04 »
Sådär ser isoleringen till vår köksfläkt ut
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #47 skrivet: 11 mars 2024, 17:33:43 »
Jo, det är avluftskanalen ... firman som installerade den har ju inte gjort det helt rätt som det känns men skall komma tillbaka på torsdag och isolera den på rätt sätt (PE30) hela vägen ut ... funderade då på hur de kommer göra med trumman och hur det borde göras egentligen?

utifrån hur de installerade den till att börja med känner jag att jag vill vara på tårna och kolla så de gör rätt nu ... tänker dels att det är viktigt att isoleringen blir rätt, sedan har vi också dåligt flöde i frånluftsdonen i husen vilket jag skulle vilja blev bättre plus också ett rätt så högt ljud utomhus från utblåset som jag också det skulle vilja få fixat ...

mycket att tänka på!

Mycket att tänka på ja! Tycker som sagt ni ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman så slipper man även problemen med avluftskanalen och ljudet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mattias_W

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Svar #48 skrivet: 11 mars 2024, 18:53:29 »
Mycket att tänka på ja! Tycker som sagt ni ska byta till bergvärme eller luftvattenvärmepump om det går att göra någon deal med värmepumpsfirman så slipper man även problemen med avluftskanalen och ljudet.

Går tyvärr inte så får försöka klura ut en så bra lösning som möjligt utifrån omständigheterna! ☺️

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!