Författare Ämne: Problem igen  (läst 22329 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2010, 15:40:46 »
Anledningen är att enligt CTC ska delta T över VPin/ut vara 4-5 grader.

//Ronnie

Jo jag vet.
Men Hp löser inte ut.
Men jag ska mäta flödet i morgon igen.
Kan vara dags att byta smutsfilter igen.
//G

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 15:45:03 »
Be Ctc kolla med serienummret på pumpen, vi hade samma fel i 1års tid innan vi det åtgärdat. I vårt fall var det ett "åtgärdspaket" som löste alla problem vad gäller den biten. Vi hade larm för hetgas 2-4ggr dygn så fort det vart 0 ute eller kallare.

Nu går den som en klocka ner till -15 då den stannar men ända dit ner så ger den +50 grader.


Vad var det för ett åtgärdspaket?
Larm hög hetgas,, då får du en sämre effekt i och med att expansionsventilen inte reglerar ordentligt alt
brist i köldmediesystemet.
Skulle jag vilja påstå.

//G

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 15:47:14 »
Får verkligen hoppas att CTC har någon lösning på detta.
Den larmar ca varje halvtimma nu.
Oftast orkar inte pumpen upp i någon högre temp än 43 ºC men det kanske beror på huset i sig också.
Vp är installerad under -06 av tidigare ägare och är en EcoAir 109/Ecoel
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2010, 15:49:49 »
Så nu var det dags igen fiR:. Har vart borta ett par timmar och när jag kom hem så stod det och blinkade om samma larm igen.

Finns det någon möjlighet att mina egna iställningar ställer till det?
Tror dock inte jag har något onormalt?!
Och nu när jag kolla värdena var det dags igen för nytt larm.

Elpanna :45
Undre panna: 50
Framledn vid -15 ºC: 70 ºC (För och testa)

Lite driftsdata:

ELpanna 3Kw+0Kw
Framledn 46/62
Elpanna: 46/69
Elp Nedre 45/50
Vpump:45/50
Shunt Öppen



Om det skulle vara dina inställningar så prova med
att ställa tillbaks till fabriksinställningar.

Tycker det verkar konstigt med hög hetgastemp.
Ioch för sig kan hög hetgastemp hänga ihop med hög vätsketemperatur i Vp
Me inte så larmet ska gå.
Bäst att ta det med CTC

// G

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2010, 18:21:35 »
Är det någon fara och inte återställa larmet?
Går den över på enbart elpatron och kör??
Vill ju inte att det skall frysa i utedelen!
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 18:48:51 »
Är det någon fara och inte återställa larmet?
Går den över på enbart elpatron och kör??
Vill ju inte att det skall frysa i utedelen!

Återställa larmet,,det finns risker med förhöga hetgastemperaturer därav larmet.
Återställer du det kommer det förmodligen tillbaka.

Jag har själv aldrig upplevt problemet.
Rimligtvis borde elpatronerna ta över då Vp larmar och laddpumpen borde INTE stanna.
Det vore en tankevurpa hos tillverkaren i såna fall.
MEN det är ett antagande från min sida.
Du får kolla om laddpumpen går då det larmar.
Antingen känner du på pumpen,, eller oxå ännu bättre tar du bort luftskruven och tittar in och ser om
axeln snurrar.
Alt sätter en skruvmejsel mot pumphuset och håller den mot örat så hör du om pumpen går.

Men som sagt rådgör med CTC.

Hoppas det hjälper en aning.

// G



Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Problem igen
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2010, 20:00:05 »
Anledningen är att enligt CTC ska delta T över VPin/ut vara 4-5 grader.

//Ronnie

Ytterligare en anledningen är COP sjunker, eftersom du på högtryckssidan behöver ett högre tryck som kompressorn hela tiden måste jobba upp.

Förenklat exempel: Om utomhustempen är oförändrad är det energiupptag du kan ta från utomhusluften densamma, oavsett trycket på högtryckssidan. Om du då låter kompressorn jobba hårdare (med högre tryck än nödvändigt för att klara framledningen) kommer denna att att förbruka mer energi, vilket påverkar COP negativt.

Den "extra" energi som du tillför kompressorn kommer dig visserligen tillgodo i form av värme, men en (1) ytterligare kwh till kompressorn ger enbart en (1) ytterligare kwh värme, eftersom du redan utnyttjat det energiupptag du kan göra på lågtryckssidan (från utomhusluften)

Har du inte behov av mer än 37 ºC i framledning är det inte optimalt att köra upp systemet till en avsevärt högre temp.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad a44

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2010, 22:03:48 »
Hade samma problem innan och det visade sig att pumpen var helt igen isad, pga en tempgivare i utedelen visade några plus grader när det i själva verket var -3.

 - Anders
CTC Eco Air 107 V3, EcoEl 1550. Souteränghus 200 kvm, Blekinge.

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2010, 17:24:30 »
Usch!
Pratade med CTC idag angående mitt lilla problem. Fick talat med en reparatör som vart nästan helt säker på att min kompressor havererat.
Hoppas nu att hemförsäkring och "ctc tryggetspaket" fungerar smärtfritt.

Surt och behöva köra nästan enbart på elpatroner nu i minst 1 veckas tid. :-\
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2010, 19:09:55 »
Usch!
Pratade med CTC idag angående mitt lilla problem. Fick talat med en reparatör som vart nästan helt säker på att min kompressor havererat.
Hoppas nu att hemförsäkring och "ctc tryggetspaket" fungerar smärtfritt.

Surt och behöva köra nästan enbart på elpatroner nu i minst 1 veckas tid. :-\

Intressant.. ???
Det hade inte varit min första gissning.
Återkom sen och berätta hur det gick efter teknikerns besök.

//G

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2010, 19:54:23 »
Han tyckte det lutade åt kompressorn när jag förklarade vad som hände.
Har ju en väldigt snabb ökning på hetgastempen efter återställning av larm.
Fläkten fungerar ju ändå. Så kanske ett inre läckage i kompressor.
Det ser inte ut och vara isigt på baksidan eller innanför fläkten.
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Problem igen
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2010, 20:54:39 »
Kolla så att exp-ventilens bulb sitter som den ska och att den är isolerad så att inte påverkas av yttre värmekällor.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2010, 21:40:54 »
Jaha nu har den helt plötsligt fungerat i ca 2 timmar utan att jag gjort något mer än och återställt larm. Sc:,h
Har cirka -9 ºC så den kan ju knappast tinat under kvällen.
Man blir inte riktigt klok på detta!

« Senast ändrad: 12 januari 2010, 19:54:14 av CS280 »
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2010, 19:54:28 »
Nu ska reparatören komma imorgon och anläggningen går fortfarande felfritt.
Det blir ju inte lätt och hitta något fel då skulle jag tro.
Var ute och kikade lite nyss och det finns lite frost på hela utedelen vad jag kunde se. Det var även lite frost på ledningarna till kompressor mm.
Anläggningen jobbade med en hetgastemp på ca 118 ºC, ca 46 ºC. i pannan.
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2010, 21:00:08 »
Nu ska reparatören komma imorgon och anläggningen går fortfarande felfritt.
Det blir ju inte lätt och hitta något fel då skulle jag tro.
Var ute och kikade lite nyss och det finns lite frost på hela utedelen vad jag kunde se. Det var även lite frost på ledningarna till kompressor mm.
Anläggningen jobbade med en hetgastemp på ca 118 ºC, ca 46 ºC. i pannan.

Ja såna fel är alltid jobbiga
Men antar att servicekillen ser över pumpen
och mäter upp de värden som ska vara.
Kanske han kan ge dig lite tips med.

Skriv och berätta sen vad han sa/gjorde.

(Enlig manualen larmar vp för hög hetgas temp på 130 grader.)

//G


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!