Hej

Tänkte höra om någon har problem med att dem visar fel inne temp?

Min visar 23,6 när det är 20grader inne, va ska man göra åt det? lämna på garanti?

Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: jonasb skrivet 07 september 2010, 23:54:56
Hjälper inte att reklamera eller begära en ny givare, detta verkar bero
på en felkonstruktion + väldigt dålig precition i RE10 ingångssteg & A/D omvandlare.
Både utegivare på Splitten och innegivare på RE10 visar fel.
Man kalibrerar/kompenserar lätt innegivaren, utegivaren är lite knepigare.

Innegivaren kompenseras lätt genom löda in en motstånd i serie med givaren,
värdet på motståndet beräknas med följande formel:
((Visad rumstemp) - (Faktisk rumstemp))*200 [Ohm],
i ditt fall 3,6*200=720 Ohm.
Välj tex. 680 Ohm, Elfa artikelnummer: 60-054-74, Pris: 3.20 Kr

MVH/Jonas
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: Jim80 skrivet 08 september 2010, 05:38:44
Ok men jag tycker det är jävligt dåligt av Nibe att dom inte kan fixa/Bygga en innegivare som visar rätt.

Man kan ju köpa en temgivare på biltema för 20kr och den visar mer rätt en Nibes.

Var är det man ska löda in ett motstånd?
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 september 2010, 09:06:11
Tycker du ska begära en ny givare om den visar fel får väl nibe sitta och löda in motstånd så dom visar rätt hur svårt kan de va :)
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: jonasb skrivet 08 september 2010, 23:37:20
Jag har försökt få Nibe att åtgärda det, till slut blev det en fråga om att
häva köpet - och att jag skulle bli utan RE10 helt och hållet.
Dåligt - ja, men Nibe har ingen support värd namnet.
Skruva isär RE 10, ta bort givaren från plinten i RE10, löd
in motståndet i sereie med en av de två givarledningarna (spelar ingen
roll vilken), återanslut givaren till plinten.
MVH/Jonas
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: Jim80 skrivet 16 september 2010, 08:15:31
Dum fråga kanske men du har ingen bild på hur man ska göra och var för att löda in ett motstånd?
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: jonasb skrivet 16 september 2010, 19:49:41
Dum fråga kanske men du har ingen bild på hur man ska göra och var för att löda in ett motstånd?

Jag skall fixa det och lägga in det i driftsanvisningarna - får bli till nästa vecka!

MVH/Jonas
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: Jim80 skrivet 22 september 2010, 09:41:01
Dum fråga kanske men du har ingen bild på hur man ska göra och var för att löda in ett motstånd?

Jag skall fixa det och lägga in det i driftsanvisningarna - får bli till nästa vecka!

MVH/Jonas


När kommer det in i driftanvisningarna?
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: jonasb skrivet 22 september 2010, 21:08:07
Jag skall försöka få till det under veckan, men det är lite beroende av tid.

/Jonas
Titel: SV: Nibe RE10
Skrivet av: jonasb skrivet 26 september 2010, 21:44:20
Det får bli nästa vecka, ägnar all min tid till att spika panel efter tilläggsisolering, och när jag får lite
tid över går det till lönearbete ::).

MVH/Jonas