Författare Ämne: Felkod pÃ¥ ASYA12LEC  (läst 3940 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2022, 16:54:58 »
inner delen lyser--termosäkring OK
utdelens fläkt går--relä drar och har normal funktion
glassäkring trasig --innedel helt död
felindikering--relä slutar dra utedel död.

två saker kan få maskinen att gå in i felläge vid uppstart
  • fläkt/fläktkort utedel defekt
  • rotationsfel kompressor/ inverterkort

Bad tidigare en av kunderna att koppla bort 4-ledaren från utedelen och fick nu svar.
Ingen skillnad då det fortfarande är samma felkod och ingen 230V vid plint för 4ledare så varken fläktmotorn eller kompressor kan ha påverkat vid uppstart.
Osäker på om tidigare felkod raderades?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2438
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2022, 19:29:37 »
men du hade ju fläkten att snurra i kylläge?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2438
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2022, 19:32:41 »
du får samma felkod då den gäller generellt för kommunikationsfel och tar du bort fyrledaren....

enda sättet här är att ta bort kontakten för fläkten i utedelen då ser man om den hoppar igång

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2438
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2022, 19:34:48 »
fläktmotor utedel är väl si å där 3000.- och på en gammal pump så hade jag inte lagt de peningarna på den

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2022, 19:46:51 »
men du hade ju fläkten att snurra i kylläge?

PÃ¥ innerdelen
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2438
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2022, 19:58:40 »
oh fan jag fick för mig att det var utedelen
då blir det ju mycket enklare
byt kort på innedeln har inga kvar och tror inte att det alls finns några att få tag på innan nästa vinter så rätt kört skulle jag vilja säga

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2022, 20:20:10 »
Tycker att säkringen på innerdelens kort borde sticka om det blir knas på kortet men den behöver i och för sig inte vara inblandad i allt.

Är det så lång väntetid så lär även den andra kunden välja byte till en ny.
FÃ¥r hoppas pÃ¥ att den där Bosch 6000i inte ger mig nÃ¥gra problem under garantitiden  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2438
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2022, 20:39:22 »
delar är ju slut i sverige sedan länge och tom innan covid så var det mycket lång leveranstid från japan på utgågna delar

det är troligen ett skitfel på kortet som typ en kondensator men vem felsöker och lämnar garanti?

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2022, 16:21:07 »
Utbytt sedan ett tag till en lite klenare Bosch.
Kommentarer från slutkund är att den håller en jämnare temperatur även med auto på fläkt.
Har än sÃ¥ länge bara varit -8 ute men klarade att hÃ¥lla temp inne utan minsta problem  enligt kund.
Utedelen är verkligen kritvit , kunden var dock supernöjd med den verkligen vita utedelen.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!