Skrivet av: Tekno
« skrivet: 07 november 2017, 21:58:11 »Kan elpatrondrift vara blockerad?
Kolla i servicemenyn under tillsats att max steg är minst 2
Perfekt!
Jag ändrade till 2 steg, så nu körde den igång värmen!
Stort tack för hjälpen!
Skrivet av: Tekno« skrivet: 07 november 2017, 21:58:11 »Kan elpatrondrift vara blockerad? Perfekt! Jag ändrade till 2 steg, så nu körde den igång värmen! Stort tack för hjälpen! Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 07 november 2017, 21:44:05 »Kan elpatrondrift vara blockerad?
Kolla i servicemenyn under tillsats att max steg är minst 2 Skrivet av: Tekno« skrivet: 07 november 2017, 21:40:35 »Testa högerpil -> drift auto -> ändra till tillsats (står i auto normalt) Tack för svar. Dom valen finns inte, bara Auto och varmvatten. Kikade även i servicemenyn, hålla inne pil vänster, men hittar inget som tyder på bara eldrift där heller. :-/ Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 07 november 2017, 21:32:23 »Testa högerpil -> drift auto -> ändra till tillsats (står i auto normalt)
Skrivet av: Tekno« skrivet: 07 november 2017, 20:49:38 »Hej! Tack för insläpp!
Har en Thermia Diplomat 8 installerad i slutet av november 2014. Plötsligt idag så låter kompressorn som en 11kw tryckluftskompressor. Jag pratade med installatören och dom skall skicka en gubbe. Men nu upptäcker jag att den inte ger någon värme. Hur gör jag för att ställa in pumpen i eldriftsläge? Alltså bara köra på el? Vi behöver lite värme i huset i natt... Tacksam för snabbt svar. |