Jag har haft en hel del HP fel på min gamla Thermai Villa och har gjort allt man skall göra enligt manualen utan att problemet försvann. För att få lite mer klarhet i hur det ser ut så har jag byggt en egen liten logger som får alla registervärden ifrån pumpen och skickar det till en hemsidan som sedan skapar loggar, mail vid larm m.m. Självklart så tog det flera månader för felet att uppstå igen när jag väl börjat logga men nu fick jag det igen. Loggarna precis när det händer är följande:
Högtryckspressostat sluten | 2017-05-07 17:11:50 |
Larm aktiverat | 2017-05-07 17:08:30 |
Högtryckspressostat öppen | 2017-05-07 17:08:30 |
Kompressor stop | 2017-05-07 17:05:10 |
Kompressor start | 2017-05-07 16:58:53 |
Jag får loggar varje gång driftpressostaten öppnar och sluter också (som händer vid varje varmvatten körning) men när jag får felet så är det ju definitivt något som inte stämmer. Dels så öppnar högtryckspressostaten efter att kompressorn har stannar och har stått still i 3 minuter och dels så öppnar högtryckspressostaten innan driftpressostaten. Körningen innan kompressorn stannade var värme, inte varmvatten, och då det var varmt ute den dagen var framledningstemperaturen när larmet drog bara 26 grader. Efter att jag nollstället felet så startar allt och fungerar som det skall. Man ser ju även på loggen att pressostaten blir sluten igen efter ca 3 minuter men tittar jag i mina loggar över temperaturen så har det nästan inte hänt någonting på vare sig framledning eller returledning under de minuterna, framledningen har gått ner till 25 grader ifrån 26.
Om jag inte missar något så tyder allt på att högtryckspressostaten är sönder eller har någon en annan förklaring?