Ska uppdatera lite igen, har nu kört ett tag med sänkt offset vilket funkar fint när bara inverterdelen går, men när onoff delen dessutom går då det är kallare, så blir kalkyleringarna fel åt andra hållet istället.
Dvs, då är framledningen ca 2 grader VARMARE (pga effekten i den andra kompressorn) och detta räknar ju inte inverterregleringen med, eftersom den reglerar på sin egen kondensatortemperatur. Resultatet här blir istället för en trög reglering, alltför SNABB reglering så att framledningen blir varmare än invertern räknar med och överskrids med för mycket och gradminutinhämtningen (som räknas på delta börvärde/framledning vid BT25) blir för stor.
Har nu gjort en liten automatisk justerare av offseten så att om båda kompressorerna går så sätter jag en negativ offset istället, dvs -2 för att kompensera för den varmare framledningen.
Igen konstigt att Nibe inte tänkt på att det här är två helt olika situationer för pumpen. Beroende på om ena eller båda kompressorerna går så kommer offseten för framledningen kontra inverterns kondensatortemp vara olika.