Om alla slingor fungerar behöver du inte avlufta så komplicerat.
Dra ur sladden till LK-fördelaren, eftersom ställdonen är NO.
Kontrollera systemtryck till 1 bar, justera om det inte är 1 bar. Ta reda på hur du fyller på och tömmer.
Stäng av värmepumpen.
Fortsätt först när det gått 10 minuter sedan du drog ur LK-systemet.
Stäng röd kran på din bild, upp till vänster. Avlufta via de vita enheterna till höger på varje fördelarrad, två totalt. Radiatoravluftningsnyckel passar och vatten/luftblandning rinner genom vita plaströret när du öppnar.
Öppna röd kran igen. Efterkontrollera systemtrycket och slå på allt igen.
---
LK ställdon pajar ofta. De brukar stå öppna då. Blå ring synlig vid öppen. Kan paja stängd också. Det som tryck ned av ställdonet kan fastna vid intryckt läge. Väl värt att kolla om piggen kan fjädra om man har bekymmer med sitt golvvärmesystem.