Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: GS skrivet 14 mars 2023, 16:45:35

Titel: FH 35 gasläckage
Skrivet av: GS skrivet 14 mars 2023, 16:45:35
Jag hade en kyltekniker här som fyllde kylmedel och kollade efter läckage på min drygt 7 år gamla Mitsubitshi FH 35. Han fyllde 200g kylmedel, hittade ingen läcka och sa att det skulle behövas en djupare felsökning i ute och innerdel, och detta skulle kosta så mycket att det inte skulle vara lönsamt. Efter att ha läst lite gamla trådar i ämnet får jag uppfattningen att läckage uppstår i kopplingar och ingen annanstans.
Vad säger ni?
F.ö. sker ånyo frostbildningen i band. :'(
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: HansMarten skrivet 15 mars 2023, 11:26:13
Ring en annan firma, när du gör det fråga om de har en sniffer att ta med, har de ingen så ring nästa. tummenupp
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 mars 2023, 13:15:41
Små små läckage på utedel kan vara riktigt knepigt då det tyvär oftast blåser och sniffern får det lite jobbigt!
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: GS skrivet 15 mars 2023, 14:04:54
Kan jag utesluta tanken om internt läckage, är det alltid någon koppling som läcker? Jag är ju inte beredd att lägga ner hur mycket pengar som helst för åtgärd. Kan tillägga att det är auktoriserad Mitsubitshi företag som jag anlitat.
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 mars 2023, 18:00:13
Kan vara en lödning från fabrik eller någon form av åverkan så det behöver ej vara någon koppling som installatören utfört på plats.
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: electroluxaren skrivet 15 mars 2023, 19:40:04
kopplingarna är ingen järnkiurgi att kolla och det hoppas jag att hen gjorde när hen var på plats?
innedelen kan man oftast kolla med sniffer på plats
utedelen måste in i dragfri miljö och helt demonteras för att hitta läcka med sniffer

det man kan göra som funkar i många fall är att skicka i spårmedel som får cirkulera ett tag och sen belysa hela anläggningen med UV-ljus, dock inte gratis det i heller
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: GS skrivet 18 mars 2023, 11:01:54
Jag får tacka för svaren, har väl inte blivit så mycket klokare, men drar slutsatsen att gasläckage kanske är mer komplicerat än jag trott.  :-\
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 mars 2023, 11:56:26
Om du sprutar lite såpvatten på anslutningarna vid utedel och vid anslutningarna till innerdelarna samt dom 2 täcklocken vid utedelen som sticker ut åt höger så har du gjort det ”enkla” .
Men då kylteknikern läcksökt så antar jag att han/hon har kollat detta ?
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: GS skrivet 19 mars 2023, 14:43:00
Beträffande vad kylteknikern gjorde, så tror jag att han enbart mätte tryck, på innedelen gjorde han definitivt ingen läckagekontroll.
Jag har testat med såpvatten på utedelens kopplingar, men kan inte se nåt ”bubbel”. För att komma åt kopplingarna på innedelen, antar jag att jag behöver demontera hela framsidan eller missar jag nåt.  Jag ska nog kontakta företaget och ifrågasätta varför ingen kontroll gjordes på innedel innan jag gör något själv.
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 19 mars 2023, 14:47:33
Om innerdelen sitter på en yttervägg och rören går ut på höger nedre sida om du står framför innerdelen så är anslutningen ca 15-30cm ut från fasaden beroende på hur tjock yttervägg ni har.

Går dom ut på vänster sida om innerdelen har ni dessvärre skarvarna bakom innerdelen och blir betydligt krångligare att komma åt
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: GS skrivet 19 mars 2023, 19:39:14
Tack för den infon, jag har den på innervägg så kopplingarna finns i utrymme bakom. "love"
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: Rickard skrivet 20 mars 2023, 08:07:59
OM man är certifierad får man inte fylla en anläggning utan att ha utfört läckagekontroll, vilket uppenbarligen inte gjorts.
Sen är det alltid en kostnadsfråga, ska man tömma maskinen, fylla den med kvävgas (tror det är det man använder) och läcksöka seriöst så går det fort tid, det kostar att reparera läckaget, och att fylla maskinen med ny gas - på en sju år gammal maskin är det tveksamt om det verkligen lönar sig...
Därför agerar nog många kyltekniker som han som var hem hos dig.
Om det läcker i en koppling är det oftast oljespår som bevisar detta.
Titel: SV: FH 35 gasläckage
Skrivet av: GS skrivet 24 mars 2023, 16:24:25
Nu är kopplingarna till innedelen kollade med sniffer, inget läckage. Nu får tiden utvisa när det är dags att byta till något nytt. :o