Tycker det är rimligt att ändra till 3 grader finns ingen anledning att ligga 7 grader över bör med elspets.
ok jag skall ändra till 60% på VB hastigheten.En annan sak jag funderar på - KB diff tycker jag är lite lågt kanske 2 grader - kan jag ändra KB pumphastighet något? den står idag på 75%Återigen är jag mycket tacksam för alla goda råd och att ni tar er tid!//Peter
Citat från: smurfen72 skrivet 18 december 2010, 11:37:37Tycker det är rimligt att ändra till 3 grader finns ingen anledning att ligga 7 grader över bör med elspets.Kan också tycka att det låter rimligt. Dock är jag inte säker på hur Nibes styr funkar i detalj efter att ha stängt av tillsatsen på detta sätt. Vet att Thermia har tänkt ut det så att om tillsatsen stängs av på detta sätt, så kan tillsatsen startas igen utan någon fördröjning och med "färre villkor", så att tillsatsen inte fördröjs om kompressorn återigen inte klarar att hålla uppe temperaturen själv. Vet du detta?
Hej!Senaste status är VB fram=38,6 och VB retur 32,2 dvs diff 6,4 grader (med VB pumphastighet=60%), skall jag fortsätta nedåt eller avvakta?Diff brine ligger nu ofta på 3 grader! (med KB pumphastighet=65%)Jag märker att när det är prio värme så är diff brine lägre (runt 2) är det normalt?En annan fråga - när allt är intrimmat - skall man behöva justera ex KB pumphastighet regelbundet när temperaturen ute förändras?//Peter
oj jag skrev lite fel - vid prio vv så är diff brine lägre (runt 2) är det normalt?
Senaste status är VB fram=38,6 och VB retur 32,2 dvs diff 6,4 grader (med VB pumphastighet=60%), skall jag fortsätta nedåt eller avvakta?
Jag har en ytterligare fråga runt tillsatsel - hur fungerar det egentligen. Min pump som är 6kw tar den el i flera steg (upp till 6kw) INNAN den kopplar in tillsatsel? eller hur fungerar det?
Citat från: rhoddas skrivet 18 december 2010, 21:41:15Jag har en ytterligare fråga runt tillsatsel - hur fungerar det egentligen. Min pump som är 6kw tar den el i flera steg (upp till 6kw) INNAN den kopplar in tillsatsel? eller hur fungerar det?Din vp-s kompressor är av on/off-typ. Det finns alltså inga steg för effekten från kompressorn. När kompressorn går så ger den strax under 6 kW värme, driften av kompressormotorn drar ungefär 1,5 kW från elnätet. När kompressorn står still varken drar eller ger den någonting. När kompressorns 6 kW värmeeffekt inte räcker till för att hålla huset varmt, kommer tillsats (elpatron) in gradvis i flera steg - stegen kan vara lite olika beroende på hur man installerat.
Citat från: Labold skrivet 18 december 2010, 21:53:53Citat från: rhoddas skrivet 18 december 2010, 21:41:15Jag har en ytterligare fråga runt tillsatsel - hur fungerar det egentligen. Min pump som är 6kw tar den el i flera steg (upp till 6kw) INNAN den kopplar in tillsatsel? eller hur fungerar det?Din vp-s kompressor är av on/off-typ. Det finns alltså inga steg för effekten från kompressorn. När kompressorn går så ger den strax under 6 kW värme, driften av kompressormotorn drar ungefär 1,5 kW från elnätet. När kompressorn står still varken drar eller ger den någonting. När kompressorns 6 kW värmeeffekt inte räcker till för att hålla huset varmt, kommer tillsats (elpatron) in gradvis i flera steg - stegen kan vara lite olika beroende på hur man installerat.Betyder det att när pumpen går normalt så "kostar" det 7,5 KW? dvs ca 8-9 kr/timme?MVH Peter
Citat från: rhoddas skrivet 18 december 2010, 23:16:43Citat från: Labold skrivet 18 december 2010, 21:53:53Citat från: rhoddas skrivet 18 december 2010, 21:41:15Jag har en ytterligare fråga runt tillsatsel - hur fungerar det egentligen. Min pump som är 6kw tar den el i flera steg (upp till 6kw) INNAN den kopplar in tillsatsel? eller hur fungerar det?Din vp-s kompressor är av on/off-typ. Det finns alltså inga steg för effekten från kompressorn. När kompressorn går så ger den strax under 6 kW värme, driften av kompressormotorn drar ungefär 1,5 kW från elnätet. När kompressorn står still varken drar eller ger den någonting. När kompressorns 6 kW värmeeffekt inte räcker till för att hålla huset varmt, kommer tillsats (elpatron) in gradvis i flera steg - stegen kan vara lite olika beroende på hur man installerat.Betyder det att när pumpen går normalt så "kostar" det 7,5 KW? dvs ca 8-9 kr/timme?MVH PeterNej, det betyder att när pumpen går "normalt", alltså utan tillsats, så kostar det 1,5 kWh per timme, alltså cirka 2 kronor per timme, jämfört med om du skulle ha gammal elpanna, då skulle samma uppvärmning kosta 6 kWh per timme, cirka 7 kronor per timme. Mellanskillnaden, alltså 4,5 kWh, tar du ju upp från berggrunden! Det är ju därför du har lagt upp en stor investeringskostnad för din vp, du betalar 150000kronor för att sedan få en mycket mindre månadskostnad för uppvärmning, och efter 5-10 år har du sparat så mycket på löpande kostnader att din investering gått jämnt upp. Förhoppningsvis går din vp sen ett antal år till under vilka du sparar pengar som bara den! Och nu när du börjar få till bra driftförhållanden för din vp, ger du den förutsättningar att spara så mycket pengar som möjligt och att få så lång livslängd som möjligt!
Det bästa är att köra helt utan termostater. stryp slingorna så du får rätt diff vbf -vbr samt jämn värme i huset sen så sköter vp om så att tempen blir rätt om du ställt in rätt kurva vilken är lättast att justera in utan innegivare som du kan aktivera senare samt ställa in rätt värde på.