Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: PederO skrivet 11 januari 2014, 14:36:30

Titel: Villa Classic funderingar?
Skrivet av: PederO skrivet 11 januari 2014, 14:36:30
Dessa värden läste jag av på pannan just när den började producera varmvatten och pumpen varit igång för värmeproduktion.
Skillnaden på fram & retur 12 grader  Sc:,h och ska det verkligen vara (55) & (48) på börvärdet?
Det är just nu -15 grader...
Titel: SV: Villa Classic funderingar?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 januari 2014, 17:28:09
Värdet på returen är inget börvärde utan en maxgräns.
Men du har på tok för hög :dt: över värmepumpen, kanske är det dags att rensa smutsfiltret?
Titel: SV: Villa Classic funderingar?
Skrivet av: Volvo245GLT skrivet 12 januari 2014, 10:15:32
Det höga deltat beror nog på att pumpen precis har börjat producera varmvatten. Vår Villa skickar alltid ut lite värme från varmvattnet under själva växlingen.

Kontrollera temperaturerna när den bara har producerat värme en stund.
Titel: SV: Villa Classic funderingar?
Skrivet av: PederO skrivet 12 januari 2014, 12:20:35
Värdet på returen är inget börvärde utan en maxgräns.
Men du har på tok för hög :dt: över värmepumpen, kanske är det dags att rensa smutsfiltret?
Pumpen gick nästan hela kvällen igår, men visst ska värdet på mitt förra inlägg 49 respektive 37
ha en diff på 6-8 grader? Eller? Cirkpumpen går på läge 3.
Värdet inom parantes är väl börvärden? Smutsfilter  Sc:,h Sc:,h Var sitter det och hur rensar man det?
Här kommer en bild på hur det såg ut senare på kvällen, stor skillnad på fram och retur.
Titel: SV: Villa Classic funderingar?
Skrivet av: Carl N skrivet 12 januari 2014, 12:59:37
På framledningen är det börvärdet inom parantesen, på returen är det maxgräns för kompressordrift.
Ladda hem manualen:
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf (http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf)
Har du alla termostater öppna? Öppna dom fullt annars och reglera värmen inne genom att sänka kurva.
Här är två bilder på olika smutsfilter, det bör sitta på returen från radiatorerna.