Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: aero_mike skrivet 05 november 2018, 21:48:41

Titel: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: aero_mike skrivet 05 november 2018, 21:48:41
Hej,

[Pannan ifråga är en ECOEL 1550 eller 1800, utan utedel]


Jag och sambon köpte hus för några månader sedan, en liten villa på 76kvm.

När tempen började krypa ner för någon månad sedan, så insåg vi att det inte gick att få det varmare än 19 grader i huset genom att bara höja på golvvärmen, så då började jag pilla lite på pannan. Genom att kika i manualen kontra i inställningarna för pannan så insåg jag ganska snabbt att den som kopplat in denna, kan ej ha läst den. Utan mer bara varit nöjd när det kommit värme på den. Även så när man kollar på själva installationen med att skala trådar (jobbar själv som elektriker).

Men jag bockade då för Rumsgivare - Ja, då det sitter en i huset.

Sänkte lutningen ifrån 60 till 30, med 0 i justering.

Sänkte även maxtempen i panna och nedre panna till 50grader vardera, vill minnas att de båda stod på 65grader~ grader innan.

Sänkte även framledningstempen ifrån 55grader till 32grader.


I samband med detta upptäckte vi att vårat golvvärme system inte funkade som de skulle (uponor). Så fick tipset av en rör känning att koppla bort hattarna och bara ställa grad antalet direkt i pannan. Sagt och gjort, sedan ställdes den in på 22 grader.

Och så har den funkat fel fritt nu i några veckor tills i förrgår då max termostaten och de tre interna säkringarna löst ut, inga larm i historiken.
Svårt att veta vad som inträffat då man inte kunnat följa förloppet. Så jag drar till allt igen och den verkar ju funka som innan.

Vi är i huset igår och jag går ned och kollar några gånger, och det ser ju bra ut vi använder dock rätt mycket varmvatten att tvätta penslar, duscha osv.

Åker till huset idag och ser följande värde:
Panna 83 grader (50)
Nedre Panna 88 grader (50)

Kollar även över kw uttaget och den säger 0,0+0 kw.

Kör med en tångamperemeter över faserna och ser följande:
L1 3,7A
L2 8A
L3 8A

Känns som den hängt sig i något max läge? Något relä på kortet som fastnat?

Hur som helst så står jag i valet och kvalet om jag ska ta dit någon som får se över allt eller om man ska beställa ett nytt huvudkort och prova med de.

Värt att nämna är att den får stå avstängd när vi inte är där.

Tar gärna emot lite inputs  :)


Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 november 2018, 08:36:42
Det låter som om det är styrningen som gett upp. Den ska stänga elpatronerna när tempen i tanken når det inställda börvärdet och starta dom igen när tempen är börvärdet-5.
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: aero_mike skrivet 06 november 2018, 08:55:13
Det låter som om det är styrningen som gett upp. Den ska stänga elpatronerna när tempen i tanken når det inställda börvärdet och starta dom igen när tempen är börvärdet-5.
Styr ser jag som ganska generellt. Vad tänker du mer specifikt som har givit upp? Har lite löd kunskaper så att byta ut något på kortet är inga problem :).
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 november 2018, 09:15:14
Börja med det enklaste - Bryt strömmen en stund och slå på den igen och se om det var en tillfällig hicka.
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: aero_mike skrivet 06 november 2018, 09:35:42
Börja med det enklaste - Bryt strömmen en stund och slå på den igen och se om det var en tillfällig hicka.
Redan gjort x 5  ;)
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 06 november 2018, 10:32:11
Det sitter väl en liten mikroproceesor på styrkortet? Om det är den som fått problem upp så lär du få svårt att fixa det genom att löda lite.
Det finns ett elschema i manualen men jag tvivlar på att det innehåller en detaljerad bild av elektroniken i själva styrsystemet.
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 november 2018, 11:44:03
Det kan ju vara något relä som har bränt fast. Det borde gå ganska lätt att mäta upp om man tar lös kortet.
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 06 november 2018, 14:59:44
En av elpatronerna i EcoEl styrs ju av en mekanisk "nödfallstermostat" för att ge lite grundvärme även om microcontrollern skulle vara stendöd. Det kan ju också vara den termostaten eller tillhörande kontaktor som har hängt sig.

De fyra kretskortsmonterade reläerna för elpatronerna som styrsystemet sköter om ser visserligen klena ut, men jag har aldrig hört talas om att något sådant faktiskt har gått sönder.

För övrigt är ju EcoEl-styrsystemet gjort av samma underleverantör som styrkorten till de Thermia värmepumpar som är ökända för elektrolytkondensatorproblem. Skulle inte förvåna mig om det kan finnas en eller annan uttorkad kondensator även på ett CTC-styrkort eller -displaykort.
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: GabrielH skrivet 06 november 2018, 18:11:43
Nödtermostaten som hängt är en möjlighet.

En Ecoel som går i ren eldrift har förmodligen mer slitage på reläerna, men det förväntade resultatet är att de klickar men kontaktytorna är så slitna att de inte leder ström.

Om reläerna är friska och det är knas i styrsystemet bör det klicka i dem när strömmen bryts och de slår ifrån. Inget klick ökar sannolikheten för mekaniskt fel i relät.

När strömmen sedan slås på igen gissar jag på att det tar ett antal sekunder för systemet att starta upp innan ett knasigt styrsystem aktiverar reläerna igen.
Titel: SV: CTC ECOEL blir väldigt varm.
Skrivet av: aero_mike skrivet 02 december 2018, 17:39:44
Hej!

Tack för alla svar!

Tänkte återkomma med lösningen på felet om någon kanske skulle råka ut för något liknande. Mätte allt på kortet och kunde inte något som var knas, så ringde hit en auk ctc firma. Han konstaterade att felet låg i den nedre patronen och det skedde någon form av överledning till denna, där med den gick konstant.

Han bytte denna och sedan dess har det funkat kanon. Har nu justerat in pannan och det är varmt och gott här.  tummenupp