Har fasföljden ingen betydning för Nibe F2120-12? Där står inget om det i installationsmanualen.
-
F2120 har en varvtalsstyrd kompressor med en frekvensomformare/inverter som helt gör om drivströmmen. Stor skillnad mot en 3-fas on/off med bara en kontaktor som styr till/från. Då är det viktigt att det blir korrekt fasföljd så kompressorn roterar åt rätt håll.
-
Tack så mycket. Pumpen gick fint ,väldigt tyst, men när jag kopplade in en 3fas elmätare (Fasteus FT23) på matningskablen, så visade elmätaren larm för fel fasföljd.
-
Ja precis, moderna elmätare med flera funktioner kan bl.a. detektera fasföljden. Kan vara bra att veta om det finns andra 3-fas apparater med motor, t.ex. en kraftig pump om man har egen brunn för vattnet.
-
Har för mig att styrelektroniken identifierar fasföljd vis uppstart av nytt system. Smarta små chip
-
Men i en inverterstyrd värmepump spelar fasföljden ingen som helst roll. Nätspänningen likriktas ju och glättas i inverterns DC-mellanled innan den sedan hackas upp och matar kompressorns motor. Så efter DC-mellanledet går det inte att avgöra vilken fasföljd nätspänningen hade från början. Om invertern har rejäla glättningskondensatorer och inte belastas alltför hårt, så fungerar den förmodligen utmärkt även om en fas skulle saknas från nätet.