Titel: Hetgassensor
Skrivet av: krabba1 skrivet 08 mars 2021, 19:00:02
Är det möjligt att på något vis mäta sig fram till erforderliga värden på hetgassensorn utan att den sitter där.Jag har nämligen en Lyfco EVI monoblock 12,3 kw luft/vatten vp köpt av Outl1 2017 och de säger sig inte kunna leverera denna sensor.Jag är därför i stort behov av tips på hur man får fram dessa värden utan en riktig sensor Sc:,h
Titel: SV: Hetgassensor
Skrivet av: HBerggren skrivet 08 mars 2021, 19:37:03
Plan A: Koppla in en universal potentiometer och vrid tills den byter på lägsta och högsta värde. Mät ut de två stoppunkterna från potentiometern med multimeter. Sen kika i Nibe-manualerna om någon känns rimlig, annars leta vidare. Räkna med normaldrift är 90 grader och den bröt på 120-130 grader.

Plan B: Köp en separat klixon (on/off) 120 grader. Sätt det i serie med valfri resistor som styrningen accepterar och koppla in. Själva sensorn, klixon trycker du in under isoleringen vid hetgasen om den inte passar på ersatt ställe.

Plan C: Om den har HP- och LP-pressostat, intern kompressorklixon, rätt säkrad och rätt kabeldimensioner så kan du överväga köra med resistor som bypass för hetgassensorn.
Titel: SV: Hetgassensor
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 08 mars 2021, 19:42:01
Ståt väl på skylten ett företagsnamn och modell . sök på detta och se vad hittar. Kanske kam beställa direkt från dom, eller  få reda på värdena och typ.