Författare Ämne: Differens i Gt1 och GT9  (läst 1630 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ollo01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Differens i Gt1 och GT9
« skrivet: 08 februari 2014, 09:29:47 »
Har enGreenline HT Plus. köpte huset i somras. Har problem med jämn värme just nu i vintertid. GT 1 är 26,5 och GT 9 47,4. Har förstått att dessa skall vara lika. Var kan felet ligga.
Fördelning av drifttiden sen start är 54 % varmvatten och 46% rad.
Är detta normmalt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Differens i Gt1 och GT9
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2014, 11:35:39 »
GT1 och GT9 ska vara lika när pumpen går och värmer huset. När den gör varmvatten är värdena olika. De skiljer också om det är en bypass installerad och pumpen står still.

Fördelningen varmvatten/radiatorer är konstig. Normalt är det 20-30 % varmvatten, det varierar med familjens storlek, isolering i huset m.m. men över 50 % är märkligt och inte normalt. Möjligen kan det vara problem med växelventilen.

Det behövs mer information. Är det golvvärme eller radiatorer? Storlek på huset och ungefärligt byggår? Hur många bodde i huset tidigare?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ollo01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Differens i Gt1 och GT9
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2014, 11:50:26 »
Huset är byggt 2009. Innan oss bodde 3 personer i huset. Ytan ca 175 kvm i två plan. Golvvärme i båda plan. Beräknad årsproduktion enligt fortum 14000kwh. Nyligen har rörläggare separerat boplanen och monterat en extra cirkpump. Värmen ställd på 2,7. Inbland får vi värme i bottenplan men inte uppe.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Differens i Gt1 och GT9
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2014, 14:03:23 »
Beräknad årsproduktion, är det totala elförbrukningen under ett år eller husets värmebehov?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Differens i Gt1 och GT9
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 14:28:41 »
Prova med att kontrollera växelventilen. Det finns olika modeller så berätta vilken färg eller tillverkare du kan hitta på motorn.
Växelventilen sitter i övre vänstra hörnet på C-modeller och högst upp i mitten på D- och E-modeller.

Kolla också så att den externa cirkpumpen fungerar. Rita gärna upp hur anslutningarna är gjorda, kanske fel där?
« Senast ändrad: 08 februari 2014, 14:31:41 av IVT Center 7h »
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad ollo01

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Differens i Gt1 och GT9
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 17:55:40 »
Roland
Det är totala elförbrukningen i huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Differens i Gt1 och GT9
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 21:43:04 »
Det bör betyda 8000 - 9000 kWh/år för drift av värmepumpen och tillsatsel. Då är andelen varmvattenberedning för hög. Det verkar vara läckage av värme från varmvattenberedaren till golvvärmekretsen. Instämmer i IVT Centers råd.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!