Jag tycker det ser OK ut, men skippa första shunten (eller ha den helt öppen) och låt returen från radiatorerna cirkulera via arbetstanken istället.
Om du väljer att inte ha en arbetstank så bör du skippa både shunt och extern cirkpump och låta endast värmepumpens CP cirkulera vattnet i radiatorerna.
Tack för feedback, då öppnar jag manuella shunten helt! Men, menar du att rad.returledningen ska kopplas in på arbetstanken på ett annat sätt eller är det rätt som jag har ritat?
OK, det är jag med på. Men, är det korrekt uppfattat av mig att det går att ställa cp i vp i "kontinuerlig drift" och sedan koppla på fler cp i kretsen som t.ex. golvvärmeslingan med dess cp som går kontinuerligt?Om jag då skulle råka ställa cp i vp i "autoläge" eller "intermittent drift" så plågar jag väl ihjäl cp i golvvärmeslingan så småningom?
Jag tror du kan koppla in den CP:n på värmepumpen och ställa in så den går samtidigt som den interna.