0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har fått ny pdf från daikin idag där står det faktiskt att xr30 skall ha 10A och xr40 13A
Det är samma kompressor på 30 och 40. Verkningsgraden vid kall väderlek är betydligt högre på 40 och av denna anledning valde vi att sänka rek. Säkring till 10 A på 40 och höja till 13 på 30 modellen./D
Jaså det tycker du inte är konstigt, men det tycker jag ivf är väldigt konstigt. För tittar man i beskrivningen så finns ingen skillnad alls i vare sig storlek, vikt, ljudtryck eller ljudeffekt på utedelarna mellan XR30 och XR40, alltså inte ens någon uppvarvning av kompressor e.d för XR40 vad man kan märka. Sen vilken skillnad det är på luftflödet från de resp innerdelarna, Luftflöde (m3/min) 4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7 för XR30 och 5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4 för XR40. Det vill nog till en rejäl extra kapacitet på utedelen för att kunna försörja XR40:s pumpinnerdel med det max luftflöde som den innerdelen har, och det tror jag inte att utedelen klarar av utan då sjunker utblåstemperaturen istället och fläkthastigheten regleras ned i hastighet via pumparna med automatik. Utedelen orkar helt enkelt inte med att försörja pumpinnerdelen med tillräckligt med värme.Skulle väl nästan tro att detta är grundproblemet i den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65739.0 Tittar man däremot på Mitsubishi LN-pumparna som du nämnde så ser man ju att det skiljer en del på SCOP-värdet som jag är inne på, dvs högre SCOP på 25-pumpen och sedan allt lägre allt efter att storleken på pumparna ökar. Man ser t.om konstigt nog att även högsta fläkthastigheten är lägre på 35-pumpen än vad den är på 25-pumpen, allt uträknat tydligen på samma storlek och vikt på de resp pumpinnerdelarna, och då skiljer det ändå bara 300 watt i maxeffekt mellan just 25 och 35-pumparna. https://www.hetluften.se/wp-content/uploads/produktbroschyr-hero.pdfmärkligt nog Sen redovisas inte COP på de här pumparna och det görs numera allt mer sällsynt av de olika fabrikaten eftersom skillnaderna i SCOP-värden skiljer sig mkt mindre åt mellan pumpstorlekarna än vad det gör om man redovisar COP-värdena mellan olika pumpstorlekar. Alltså en slags medveten falsk marknadsföring. Som jämförelse kan man se skillnaderna i pumpeffekter, SCOP och COP-värden på MITSUBISHIS KAZAN-pumpar här eftersom de faktiskt redovisar både SCOP och COP-värden, skillnaderna i värdena mellan deras resp 25 och 35-modeller, borde vara något liknande värden mellan XR30 och XR40-pumparna anser jag.https://www.polarpumpen.se/media/dokument/produktblad/mhi-kazan.pdf
COP XR30: 5,34 / 3,2 kWCOP XR40: 5,37 / 4,0 kw/D
COP 5,37 vid uteffekt 4,0kw uteffekt vid vilken temp?
Karis det kan stämma det du säger med XR40 och luftflödet är för kraftigt på innedel kontra utedel. LN25 LN35Luftflöde (Låg - Hög) m³ / min 4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4 4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7 Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) dB(A) 19 - 24 - 29 - 36 - 45 19 - 24 - 29 - 36 - 45LN25/35 kan vara tryckfel Samma ljudnivå på max 45 dB trots olika flöde 13,7 mot 14,4 de borde ge lika på maxDaikin XR40 med 18,4 m³ / min med 46 dB är imponerande Sen ä det nog få som kan/vill ha det flödet hemma i en normal villa.Jag kör min FH35 på max men det är på gränsen ljudmässigt och då sitter den bra för att kunna köra högt flöde utan att störa för mycket. Min andra FH25 körs oftast på 2 eller 3 men den är mer komplement för bättre komfort.
4 kW @ +7/+20C, COP 5,374 kW @ -25/+20 C, COP 2,02/D
Kommer det inga svar här Daikin eller??
XR30: 3,2 kW +7/+20C, COP 5,34 = 599 watt3,3 kW -25/+20C, COP 1,59 = 2075 wattXR40:4 kW +7/+20C, COP 5,37 = 745 watt4 kW -25/+20C, COP 2,02 = 1980 watt Om jag förstår det rätt här Daikin så skulle dina uppgivna siffror motsvara mina uträknade wattförbrukningar på de resp pumparna här? Ganska fantastiskt tycker jag att att det bara skulle gå åt 1980 watt för XR40 för att få ut 4000 watt värme vid 25 minus ute ifh till att det går åt 2075 watt för XR30 för att få ut 3300 watts värme vid 25 minus ute. Är detta verkligen med sanningen överensstämmande för de här båda pumparna menar du??
Är XR30 , XR40 och Solo inlämnade på test så dom visas på KVI:s hemsida snart ?Om jag hört rätt så kommer väl det upp nyligen testade modeller i Januari på deras hemsida.
Tycker det går i slowmotion att redovisa resultat därifrån, verkar som dom samlar ihop flera för att visa samtidigt då det knappast kan ta sådan tid att redovisa dom vartefter dom är testade!!!Antar då att det är "gamla" mjukvaran i den som testats.Är det i januari som det sägs att det redovisas lite tester?