0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Golvet du har lär inte ackumulera värmen på samma sätt som om slingorna legat i betongen men hos dig hade inte heller det blivit bra utan isolering mot marken.Skaffa dig en laserpicka och mät alla dina slingors ut-temp kontra retur så att du har ordentlig cirkulation överallt till att börja med./C
Så här ser det ut just nu:Värden från VPFramledningstemperatur: 35,8Retur: 30,6Utetemp: +4,6Flöde cirkulationspump: 8 l/minUppmätt med IR-termometer vid fördelaren:Framledningstemperatur: 35,9Retur kök: 29,9Retur wc+hall: 31,2Retur vardagsrum: 30,5Retur arbetsrum: 30,6Retur sovrum 1: 32,0Retur sovrum 2: 25,7Retur badrum: 30,6Innetemperatur: 25 °C Jag vet inte om man kan dra några slutsatser av detta? Det som sticker ut är sovrum 2 men där har vi valt att ha lite kallare. Kök och vardagsrum är de slingor som är öppna, resten strypta. Jag har ganska hög innetemperatur nu, det kan vara en förklaring till hög förbrukning, jag kanske har haft högre temperatur än 22-23 som jag trodde jag legat på. Jag har ingen termometer inne utan har mätt nån gång ibland med IR-termometern och då har det legat lägre.
Antal kompressorstarter låg i oktober på över 100/dygn men minskade med hälften sen jag ökade framledningstemperaturtoleransen från 1 till 3 grader. Sen slutet av november har kompressorn gått hela tiden och antal starter har legat konstant på ca 6/dygn sen dess, vilket antagligen beror på VV-produktionen.