Författare Ämne: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf, fel pÃ¥ VXL ventil?  (läst 2549 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CirruZZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
IVT Greenline HT+ E14, tolka graf, fel på VXL ventil?
« skrivet: 18 september 2016, 10:46:12 »
Har en IVT Greenline HT+ E14 som jag börjat logga via otillåten_länk [h u s d a t a . s e], har bifogat en graf från loggningen där jag har en fundering.

Kollar man på grafen så ser man att det inte finns något behov av radiator värme, men att den går igång för att värma varmvatten. Det jag undrar är, halvvägs in i grafen så ändrar den arbetssätt, kan det vara sommarläget som gått ur? Kan stämma med att det varma vädret vi haft har gett med sig till slut. I samband med det så går värmebärarpumpen konstant och växelventilen ligger på radiatorslingan såvida inte varmvattnet skall värmas, precis som det ska.

Det konstiga är att den verkar behöva värma vattnet oftare, kompressorn går igång betydligt oftare, och det är det jag inte kan förstå varför? Varför sjunker tempen på varmvattnet snabbare för att växelventilen står i radiatorläge och att radiator pumpen går, det borde inte påverka?

En långsökt anledning skulle vara att det sitter en friskluftsventil precis bredvid varmvatten tanken och att den skulle då kylas av snabbare tillsammans med att tempen ute sjunkit.
« Senast ändrad: 18 september 2016, 20:28:13 av CirruZZ »

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2016, 11:44:07 »
Troligen sommaläget som gÃ¥r ur pga fallande ytter temp. Prova att lägga till utetempen samt växelventilens läge sÃ¥ ser du om det är orsaken.  Vid sommarläge ligger växenventilen i fastläge för enbart varmvatten när utetempen är över det inställda gränsvärdet.

EDIT, sÃ¥g att de lÃ¥g med ! Min tolkning är att ute temp sjunkit under gränvärdet.  Märkligt att GT1 Rad retur knappt rör sig .

« Senast ändrad: 18 september 2016, 11:48:56 av HÃ¥kke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2016, 12:12:22 »
En orsak kan vara att växelventilen läcker. I läget för radiatordrift kommer det vatten från beredaren ut i radiatorkretsen. Man ser att GT1 går upp något när växelventilen står i radiatorläget. När pumpen värmer beredaren är GT1 lite lägre.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad CirruZZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #3 skrivet: 18 september 2016, 12:42:48 »
Det är självklart sommarläget, läst på lite och kollat inställning, den är ställd på 17 grader, vilket stämmer med grafen.

Att GT1 inte rör sig tolkar jag som ok, den ska inte röra sig nämnvärt, ingen värme går ju ut i kretsen.

En orsak kan vara att växelventilen läcker. I läget för radiatordrift kommer det vatten från beredaren ut i radiatorkretsen. Man ser att GT1 går upp något när växelventilen står i radiatorläget. När pumpen värmer beredaren är GT1 lite lägre.

Skulle det vara så att den "suger" värmevatten från vv-kretsen?

Eller kan det vara så att vi fortfarande har varmt i huset och att värmevattnet faktiskt värms en aning i radiatorerna?

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2016, 13:11:18 »
Det första jag skulle gissa på är också att växelventilen "läcker" ut kranvarmvattnet i elementvarmvattenkretsen.
Hur gammal är din pump?

På min gamla pump har jag en Honeywell växelventil som är enkel att kolla upp om den har förutsättningar att fungera som den skall. Plocka bort motorhuset och tryck in "pinnen" som växlar ventilen. Den skall gå att trycka in "lätt" (nåja man får ta i en hel del) för hand om man lägger något hårt mellan den "vassa" pinnen och tummen (annars gör det ont). Den skall då gå att trycka in jämnt och fint utan att kärva på vägen. När man släpper pinnen skall den pss åka ut utan att kärva på vägen (den skall åka ut lika snabbt som du släpper den). Tag sedan en tång och försök dra ut den ytterligare (man behöver inte ta i hårt). Går det inte stänger ventilen troligen som den skall. Kan du dra ut den någon mm kan det också vara OK men går den att dra ut mer så kärvar den och behöver bytas ut eller renoveras.

Det är rätt lätt att fixa till den utan att behöva byta ut grejor i den. Jag gör det på min pump var 3-4 år i förebyggande syfte för att slippa att den kärvar. För mig räcker det att plocka isär ventilen, göra rent, smörja upp (med armaturfett) och sätta ihop. Och behöver man byta något är det förmodligen bara O-ringar till en kostnad av 50-75 kr.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736

Per L
« Senast ändrad: 18 september 2016, 13:12:50 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #5 skrivet: 18 september 2016, 16:47:49 »
Kollade nog inte kurvorna så noga tidigare idag, nu såg jag att växelventilen slår över varje gång kompressorn går så det torde vara läckage i växelventilen.

Har för mig HT+ levereras med LK's ventil, vilken aldrig har orsakat detta läckage. Möjligt att tidiga serier var med annan sämre ventil? Satsa isf pÃ¥ att byta ut till LK's ventil, kolla här http://spaminlägg?.se/ivt-bosch/vs    Har för mig nÃ¥n firma i Köping säljer denna för runt 1200kr.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad CirruZZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #6 skrivet: 18 september 2016, 19:43:02 »
Har klurat lite själv, måste ha med vxl ventilen att göra. Motionerade den förut, men har inte provat att "dra" ute den sista biten (om det går) med tång. När jag motionerade den så kändes den ok, inget kärvande vad jag kunde känna i varje fall.

Pumpen är nog snart 10 år, själv har vi bara bott här 1 år. Tror tidigare ägarna har bytt vxl ventil någon gång tidigare om jag kommer ihåg, ska se om jag kan ta ett foto på den.

Vår pump är ju en E model, och det tror jag är för att den har VV-tanken bredvid (500L). Om jag tänker rätt... med vxl-ventilen i radiatorläge, och den läcker, så kommer det bli cirkulation även till VV-tanken, som kommer värma vattnet, och sen återföra det till gemensamma returen där det blandas och sen går ut igen. Det blir i praktiken att VV-tanken blir en ack-tank och därför sjunker tempen snabbare i den. Skulle kunna vara en förklaring.

Utloggad CirruZZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #7 skrivet: 18 september 2016, 19:50:38 »
Sen borde ju värmebärare in, värmebärare ut och radiator retur vara mer lika med vxl-ventil i radiatorläge, värmebärarpump igång och ingen tillförsel av värme från kompressorn. se graf.

Utloggad CirruZZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf.
« Svar #8 skrivet: 18 september 2016, 20:27:09 »
Svarar mig själv här  tummenupp

Jag är rätt säker pÃ¥ fel pÃ¥ vxl ventilen nu. Känner jag pÃ¥ rören till vv-beredaren sÃ¥ är IN kallt och UT varmt  :( vilket innebär att värmer gÃ¥r ut ur den. Försökte dra ut vxl-ventilen men kände ingen skillnad.

Gissar att något måste göras åt vxl-ventilen men vad? Byta?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf, fel på VXL ventil?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2016, 22:30:18 »
Byt till LK så slipper du framtida problem, är du någorlunda händig grejar du det själv.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad CirruZZ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf, fel på VXL ventil?
« Svar #10 skrivet: 19 september 2016, 08:25:55 »
Byt till LK så slipper du framtida problem, är du någorlunda händig grejar du det själv.
Tack för svar!

LK? Någon mer benämning, vad ska jag söka på, länk?

När det gäller byte, händig, ja, dock lite fundersam när det gäller vatten. Finns det någon tråd om att byta vxl-ventil själv? Det värsta jag vet är när man gör något för första gången och sen kör fast och kan varken komma framåt eller bakåt. Vill inte bli ståendes utan värme.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ E14, tolka graf, fel på VXL ventil?
« Svar #11 skrivet: 19 september 2016, 16:45:24 »
Kontakta denna firma http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf    finns för bÃ¥de 22 och 28 mm. Har för mig han brukar ta runt 1200kr, tfn nummer finns i dokumentet.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!