Om golvvärmen inte klarar hålla värmen i huset så behöver inte F730 att behöva anstränga sig lika mycket och kompressorn och el-patronen kommer att går mindre. Blir det mycket kallare inne (under 16 °C ?) kommer inte kompressorn att fungera utan den kör 100% el-patronen istället vilket blir dyrt.

F730 klarar normalt värmen i huset med enbart kompressorn ner till några minusgrader ute, kanske -5 °C. Men det beror också på varmvattenförbrukningen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1859
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #76 skrivet: 11 mars 2024, 17:18:18 »
En sak jag funderar på är om det kanske finns någon typ av inställning för varmvatten produktion som gör att elpatronen kickar in. Men det borde man ju kunna se om det finns något samband ifall man just förbrukat vv och elpatronen går in

I min pump (med reservation för att den är av annat fabrikat) så har jag aktivt valt att låta elpatronen gå in efter vv konsumtion under den kalla årstiden eftersom jag annars upplever en dipp i rumstemperaturen vilket jag tycker är mer obehagligt än någon extra kWh på elräkningen. Men oklart om sånt finns i 730, kanske värt att dubbelkolla
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #77 skrivet: 15 mars 2024, 12:24:27 »
7 dagar senare är tidsfaktorn för tillsats 746,9. 7 dagar innan var den 731,1.

Känns det normalt? 🙄

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9704
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #78 skrivet: 15 mars 2024, 12:39:03 »
Inte omöjligt då nätterna ser ut att vara ganska så kalla med många minusgrader där du bor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #79 skrivet: 15 mars 2024, 18:07:34 »
7 dagar senare är tidsfaktorn för tillsats 746,9. 7 dagar innan var den 731,1.

Känns det normalt? 🙄


Om ni har 19°C inne, och 130 m², så är det lite högt med 611W i snitt, det går att få ned helt klart.
Men samtidgt, du har våt betongplatta...

Posta avluft/förångare/Hz/GM igen!


(Edit: Antagit -5°C utomhustemperatur i snitt)
« Senast ändrad: 15 mars 2024, 21:20:27 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #80 skrivet: 16 mars 2024, 09:02:05 »

Om ni har 19°C inne, och 130 m², så är det lite högt med 611W i snitt, det går att få ned helt klart.
Men samtidgt, du har våt betongplatta...

Posta avluft/förångare/Hz/GM igen!


(Edit: Antagit -5°C utomhustemperatur i snitt)

Jag postar dem nu. Men kolla nu sista bilden. Larm igen pÃ¥ avfrostningselementet  :(


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #81 skrivet: 16 mars 2024, 09:48:06 »
 ::)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1859
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #82 skrivet: 16 mars 2024, 11:36:46 »
Kompressorn går bara på 73 Hz trots värmebehov, vill inte varva upp högre, orkar därmed inte leverera önskad framledning (endast 32,5 mot önskade 33). Något "kylig" frånluft, 19,4 grader
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #83 skrivet: 16 mars 2024, 11:37:17 »
::)

Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?

Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #84 skrivet: 16 mars 2024, 14:29:15 »
Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?

Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!

Det är felanmält, en reklamation är gjord till Nibe
Men det tar lite tid som det verkar.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #85 skrivet: 16 mars 2024, 14:30:38 »
Har du felanmält till leverantör/Nibe ännu?

Om du vill, så kan jag ansluta till din Nibe Uplink, så kan jag övervaka (men ej ändra) din anläggning. Då är det lättare att se vari problemet ligger, även om avfrostningselementet verkar vara boven i dramat!

Hur gÃ¥r den anslutningen till? Ska jag lämna ut inlogget? 🙄

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #86 skrivet: 16 mars 2024, 17:24:34 »
Hur gÃ¥r den anslutningen till? Ska jag lämna ut inlogget? 🙄

Nej, du lägger till min mail, och vilken rättighet jag ska ha, (övervaka). :)

Detta görs i menyn Anpassa->Säkerhet

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #87 skrivet: 17 mars 2024, 06:42:35 »
Nej, du lägger till min mail, och vilken rättighet jag ska ha, (övervaka). :)

Detta görs i menyn Anpassa->Säkerhet

Vilken mail har du?   

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #88 skrivet: 17 mars 2024, 08:11:23 »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #89 skrivet: 17 mars 2024, 08:42:43 »
Vilken mail har du?

Nu kan jag se din anläggning!

Kylkretsens värden ser bra ut,.ty:
Förångaren är kall -16.9°C, där -17°C är mininum innan förångningsbegränsningen bromsar kompressorn/förångartemperaturen.

Avluften är -13.7°C, det är bra!

Suggas 0.3°C, ungefär samma som mig, OK.

Hetgas 87°C, OK, rätt långt från hetgasbegränsningen.

194/186 m³/h referens/faktiskt värde på BS1-lufthastighetsgivaren, är OK med tanke på din bostadsyta 130 m² ( 0.35 l/s per m² × 130 m² => 45.5 l/s => ×3.6 = 164 m³/h enligt Boverkets Riktlinjer om 0.35 l/s per m² boyta).

Men lite låg maxfrekvens (75 av 75 Hz), men det kan ha med er kalla frånluft/rumstemperatur att göra (19°C frånluft / rumstemperatur). Sen har du kallare än -8°C ute, då brukar maxtillåtna frekvensen sjunka.

Tyvärr går din elpatron på 4.5kW, vid -8°C med "full" kompressor. Nåt käkar enorma mängder energi i ert hus?
Möjligen har du en extremt fuktig platta? Men du säger att identiska hus har mycket lägre förbrukning?

Har du möjlighet att beskriva ytorna/huset? 

E.g, isoleringsgrad i väggar, tak,  eventuellt uterum, garage, antal frÃ¥nluftsventiler, friskluftsventiler.

Sen är jag lur på hur du/de ställt in Upnor?
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 09:10:09 av kWhalp »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!