Författare Ämne: kb in = 0.8grader?  (läst 1758 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad smilingcopycat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
kb in = 0.8grader?
« skrivet: 16 december 2009, 13:51:43 »
Jag installerade en ny bergvärmepump i våras, så det e först nu den får vissa vad den kan.

Det blev lite fel vid borrandet av hål, borrkronan gick tydligen av vid 95 meter.
Då bestämme sig borrfirman för att lägga ett till hål bara 3 meter bort som är 40 meter djupt.
Detta skulle tydligen funka sades det , medan jag satte mig in i termisk influens och blev väldigt
tveksam.

Vad jag har förstått så är ju 0,8grad kb/in för lite för att vara nöjd över, jag undrar därför om det kan att ha o göra
med att det är 2 hål borrat?

Vad tror ni?
villa i Stockholm 230kvm byggd 2003, nibe fighter1235 , 6kw. 130meter aktivt borrat.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2009, 14:34:22 »
Beror på hur lång du har till grundvattennivån, är det 40 meter påverkar det mycket, är det 1 meter är påverkan mindre. Du har ju fortfarande plusgrader upp, så du behöver nog inte oroa dig.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 14:40:26 »
Och var i landet hålen befinner sig.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2009, 14:41:09 »
Och vad är det för effekt på pumpen ?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad frega

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 151
  • Karma +0/-0
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2009, 23:40:08 »
Jag har också 0.8 ºC inkommande (i slutet av värmecykeln) och mitt borrhål är bara 9dagar gammalt. Nu har vi dock -8 ºC ute.
Spontant känns det som att det skulle vara högre eftersom jag har borrat 160m (12 meter till berg) och en 6kw VP.

/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 00:03:15 »
Oj vilken skillnad på köldbäraren nu när det är -9 ute och pannan får gå ca 10-12 tim per dygn. Hade 5-6 grader in vid ca 2 gr ute, men nu går den ner till 2-3.
Vp står och tuggar känns det som, speciellt när ut-tempen går över 40 grader. Måste väl bero på att effektiviteten sjunker rätt kraftigt när kb sjunker så mycket. Har strypt de element som inte känns så "nödvändiga" för att lättare få upp tempen, men vet inte om det påverkar såå mycket. Större element skulle väl förbättra situationen betydligt.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 00:26:23 »
Gångtiderna är viktiga för temperaturen
nu när pumpen går 24h om dygnet har vi 0/-3 ºC
vilket inte duger
tre månader kyla kvar
mÃ¥ste tilläggsborra  --/
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: kb in = 0.8grader?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 00:42:29 »
Min VP går nu kontinuerligt och har följande:

-13 ºC utetemperatur
Bör 47,4
KBI 0,9
KBU -2,7
VBF 47,8
VBR 43,8

Gradminuterna står stilla på -900
Vår och höstläge aktiverat ingen tillsats el
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!