Skrivet av: Rico12345
« skrivet: 18 oktober 2020, 10:51:26 »Prova och mät ingående spänning in till pumpen med, så att alla faser har full spämning. Jag hade liknande på min villa classic, och då hade det blivit varmgång i brytaren som sitter på väggen, så ena fasen hade bara ca 200v istället för 400. Jag mätte på plinten där Strömvallen går in i pumpen.
Det lät riktigt illa om kompressorn så jag trodde den var körd, men det löste sig ju bra efter brytarbyte.
Jag har dessvärre inget instrument att mäta spänningen med - men det är sant, fasstrul kan göra att kompressorn låter fel.