Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.  (läst 3578 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rotoan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag bor i pannrummet!
F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« skrivet: 27 mars 2011, 14:00:20 »
Har haft tekniker för kontroll av panna/pump efter tvÃ¥  besök ser värdena ut som följer:
PÃ¥ display
Utelufttemp.-1,2 ºC
Förångartemp -12
Suggastemp 1,4
Vätsketemp 33,2
Hetgas 76,3
Retur temp 34,7
Diff 3,9
Enligt manualen skall diffen vara c:a 8 ºC
Elpatronerna går till med full kapacitet steg I-III.
Kostar skjortan!  Vad göra???

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2011, 17:10:46 »
Vad står laddpumpen på?
kanske får sänka den ett par %

om VVM240 har samma styrning som VVM300 så borde inställningarna för pumpen ligga på 9.3.12 eller 9.3.13
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Rotoan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag bor i pannrummet!
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2011, 18:08:20 »
VVM 240 har inte varvtalsreglerad laddpump,enligt min servicekontakt kommer detta

 först vid 2025-8. Hade tidigare en 2010-8 som havererade och som ersättning för den fick jag en 2025-6. Vid bytet försvann ocksÃ¥ en hel del av styrningsmenyerna.
När en särskilt utbildad tekniker inte kan ställa in rätt diff. undrar jag om pump/panna överhuvudtaget fungerar som de skall!

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 18:24:18 »
Eftersom den inte är varvtalsreglerad så är det väl fasta lägen på laddpumpen då
kan man inte ställa ner den ett hack?

eller är det så att laddpumpen förväntar sig en signal från VVM som den inte får och därför går på maxfart.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2011, 00:07:51 »
det sitter en ganska kraftig pump som skall klara tio kw  räcker inte läge ett som är lägsta sÃ¥ fÃ¥r man strypa flödet via ventiler

Har för mig att jag läst att folk har haft problem med vvm 300 som är varvtalsreglerad, att den inte går så långt ned att de blivit tvugna att strypa manuellt.

Detta förutsätter att pumpen är felfri

Rotoan  Hur stort hus kör du din 6 kw mot, isolering mm  berätta lite
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2011, 00:22:25 »
Det sitter en injusteringsventil som skall justeras in och det är inte många som klarar det, därför valde man varvtalsstyrd cirkpump. Om jag inte är fel ute så skall det även bytas ett kort i pannan för att fixa 2025:an.
Det är försäkringsbolagen som kommit överens om att det  är 6 kw som ersätter.
Det GÅR att köra 8 kw mot 240, men man kan få ändra litepå start/stopp gradminuter periodtider osv i meny 8 och 9
I värsta fall får man köra varmvattnet med elpatron och lura pannan att ha extra varmvatten 24/7.
Bättre det än en för liten pump.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Rotoan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag bor i pannrummet!
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2011, 08:54:45 »
Laddpumpen går på steg 1.
Huset jag har är enplans 90 kvadrat med källare, vad nu detta har att göra med låg diff ?
Köpte panna VVM 240 tillsammans med pump 2010-8 för att få en "komplett värmeanläggning", år 2004. Det fungerade mycket bra fram tills dess att 2010: an havererade våren 2010. Fick då en 2025-6 på försäkringen. Jag blev blåst på 2 kW, och en del menyer försvann vid bytet och den rostfria plåten i utedelen som var ett försäljningsargument försvann den med. Nu tycks funktionen också vara tvivelaktig och det märks på elförbrukningen.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2011, 20:29:23 »
Elpatronstillskottet beror på för liten pump, det vad det jag ville komma till när jag undrade om hur stort hus du har
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Rotoan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag bor i pannrummet!
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2011, 12:08:19 »
Det jag ville framhålla var att temperaturdiffen är alldeles för låg i förhållande till kapacitetsdiagrammet i manualen.
Och om en särskilt utbildad "expert" inte kan justera detta måste väl pumpen vara kass.
När man anger effekten till 6 Kw är ju detta vid 7 ºC
I mitt fall tyck det vara så att vid tillförd effekt 1,5 Kw får jag ut 1,5 Kw, skillnaden är bara att för detta har jag investerat 40000 SEK.
Nu blir jag väl tvingad att lägga mig på knä och börja skruva själv!
Och ett råd till alla er som har en NIBE luft/vattenpump kolla diffen och köp tilläggsförsäkringen.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: F 2025-6 dockad till VVM 240 liten diff.
« Svar #9 skrivet: 16 april 2011, 16:32:52 »
Hej Rotoan!

Du kan inte justera tempdelta med bara läge 1 på laddpumpen.

Precis som hawkeye 99 skriver så har du en regler/injusteringsventil i VVM240. Stryp den lite, så du får en delta enligt manualen. :)

/AlfM


Edit: Har tittat i VVM240 manualen.

Pos 81 är reglerventilen (även kallad trimventil laddflöde)
« Senast ändrad: 16 april 2011, 17:06:07 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!