Tror inte vi kommer så långt i denna tråd angående vad Panasonic åstadkommer för nytt eller inte jämfört med vad andra märken åstadkommer för nytt.
När det gäller marknadsföring så är det verkligen ingen skillnad på trixandet med siffror, se på Toshiba tex som marknadsför sin maskin med COP på 6,5 och med en liten stjärna så kan man läsa sig till hur dom fick till det COP värdet då det inte är mätt enligt den normala standarden.
Hej TS Comfort! Ja nu vet jag inte riktigt hur du kunde ta upp just Toshiba i den här tråden eftersom ingen har pratat om den pumpen förut här.
Men om du anmärker på att de upplyste om att deras pump har ett cop på 6,52 vid 50% kompressorseffekt och vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC så får man väl bara tillägga att den informationen är helt rätt och riktig alltså. De hade ju precis lika gärna kunnat hugga till med en 40% kompressoreffekt (vilket är väldigt vanligt för de här pumparna) istället vid samma temperaturförutsättningar och då kunnat uppge ett cop på 6,66 istället vilket hade varit precis lika rätt naturligtvis.
Nu är det ju på det sättet att copvärdet som lämnas för pumparna i specarna utgår alltid från en utetemp på +7 ºC och en innetemp på 20 ºC, och då tycker jag isf att det är ännu mkt värre när IVT uppger i sin reklam att deras 12KHR-N-pump har ett högsta cop-värde på 7,3.
Sen får man leta rätt ordentligt i informationen för att slutligen hitta förklaringen att detta värde kan då uppnås vid en kompressorseffekt av 50% och en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på endast +10 ºC
Vem som nu skulle vara intresserad av att ha +10 ºC inne i sitt bostadshus.
http://www.varmepumpeservicen.no/Pr_bl_12KHR-N_sv.pdf Eftersom Toshiba nu är en pump som bland ett antal helt unika egenskaper också då har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning till ett bra cop-värde så hade de ju lika gärna kunnat informera om hela skalan för kompressorsdriften vid +7 resp +20 ºC anser jag som det mest rätta egentligen, dvs från 10-100% eftersom det är helt normala arbetsområden för dessa pumpar och då blir värdena följande:
Kompressorsdrift % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cop värde: 4,28 6,0 6,43 6,66 6,52 6,43 6,17 5,85 5,62 5,36
Mvh Raffen.