Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 22 september 2017, 10:34:30 »
Det kan den mycket väl göra. Elmätarens egenförbrukning kan ju tänkas ha dålig effektfaktor och/eller till stor del bestå av övertoner, och då kan effektivvärdet hos strömmen i nolledaren mycket väl överstiga 30 mA även om den aktiva effektförbrukningen inte är mer än 2 W.
En möjlighet är att skapa en virtuell nollpunkt, och ansluta elmätarens nolla dit istället för till skyddsjord.
Den virtuella nollpunkten kan i enklaste fall utgöras av tre likadana motstånd, kondensatorer eller liknande komponenter som är Y-kopplade. Vill man slippa den energiförbrukning som detta innebär kan man istället ta tre likadana transformatorer (ett förslag är nätadaptrar för gamla glödlampsljusslingor, som lämnar t ex 24 V 20 VA AC), Y-koppla primärlindningarna och D-koppla sekundärlindningarna. Ta ut mittpunkten i primär-Y:et som virtuell nolla och belasta inte sekundärlindningarna med något. För att kolla att allt är rätt kopplat och ingen lindning polvänd, så kan man först lämna D-lindningen öppen i ett hörn, koppla in primärsidan till tre faser inklusive nolla, och därefter mäta spänningen över D-lindningens öppna hörn, den ska vara i stort sett 0 om allt är i ordning. I annat fall får man polvända en av transformatorerna. Med sluten D-lindning kan man koppla bort primärens mittpunkt från elnätets nolla och kolla att spänningen däremellan är i stort sett 0. Därefter kan man ta kopplingen i drift där ute vid pumpen.