Författare Ämne: Injustering expansionsventil Nibe 1215  (läst 1727 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
Injustering expansionsventil Nibe 1215
« skrivet: 28 januari 2021, 11:33:52 »
Hej

Tänkte kolla om min pump gick optimalt, och efter läst och förstått att min pump ar lite för högt delta t över förångaren https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65975.15
Har provat och skruva pÃ¥ expansionsventilen men det händer inte mycket med delta t, har till och med  öppnat den fullt(flera varv) men typ det ända som ändras är precis efter exp som ändras nÃ¥n grad (dock svÃ¥rt ställe och mäta temp pÃ¥).
Sugtempen ändras knappt något likaså hetgasen.
Vad kan detta vara tecken på?
Exp ventil är så liten öppning så en justering knappt ändrar strypningen?
Exp ventil dålig?
Köldmedia brist?
Eller bara helt normalt?
Skickar med senaste mätningen som gjordes när det var runt nollan ute(har jag för mig, glömde såklart skriva upp det)

   



   
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 11:47:24 av super »
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2021, 16:56:02 »
Mäter du trycket med något, eller bara temperaturer?
Justerar du bara, utan att samtidigt mäta tryck och temperatur, har du inte en aning om, och deltat justerar du inte i expansionventilen, utan det gör du med cirkulationen på kb och vb.
För att justera expansionsventilen, måste du veta förångningstrycket och suggastemperaturen, utan det lär det inte bli bra.
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 16:58:16 av DonPablo »

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 16:47:41 »
Ja vet att jag leker med döden ::)
Har inte mätt några tryck,har dock en kollega som ska kolla är dock lite orolig om det nu är köldmediebrist då man väl släpper ut lite genom att mäta å han har inget köldmedium,har dock fler kontakter men ville testa lite...

Ang delta t menar jag på köldmediet, kb/vb verkar ligga ok det är mer att jag ryckte sugsidan låg lite högt rent tempmässigt.

Å andra sidan är detta bara min 3e vinter och första som är så här kall,fick bra en känsla att pumpen gav mindre nu men den kanske ändå går helt ok.

Orkar värma till ca 32 när det är -10 och ca 36 vid o grader,har provat utan spets och den klarar ca -5 skulle jag gissa.

Huset är 97m2 och gäststugan ca 35 (håller ca 14 i gäst förutom wc på ca 16)
Ska prova att justera in gäst lite då den inte är injusterad,märker att framledningen går ner ett par grader varje gång nån ventil öppnar.

Ska även prova elpatron testet när allt är injusterat för att försöka gissa vilken effekt vp avger,saknar nämligen mätmöjligheter på vbn
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 18:56:58 »
Ska prova att justera in gäst lite då den inte är injusterad,märker att framledningen går ner ett par grader varje gång nån ventil öppnar.

 Sc:,h, Ventilerna ska vara öppna jämnt om du har golvvärme.
Denna värmepump (jag har samma) ger betydligt mer effekt när framledningen blir lägre, man förlorar en hel del på en lite för hög kurva + aktiva termostater med denna.

Jag har själv radiatorer, men har trimmat in grundflödena så att alla får samma temperaturgradient och att tempdiffen över värmepumpen samtidigt är ca 6-7 C.
Den funkar fortfarande otroligt bra, -18 C ute är brytpunkten när jag behöver koppla in elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 02:09:33 »
Jo jag har alltid varit avundsjuk pÃ¥ din pump😁

Jag har alla ventiler i huset fullt öppna utom sovrummet,har tillockmed kopplat ur dom elektriskt dÃ¥ dom drog 2-3watt/st och ändÃ¥ inte behövdes😁

Däremot gäststugan har jag inte pillat på förresten ikväll, tänkte justera in den då deltat var lågt på vissa slingor (ca3 grader)och alla injusteringar fullt öppet, däremot vill jag ju inte ha styrventilerna fullt öppet där då jag endast håller 13-16 grader där men vill ju kunna värma till 22 när man får besök, skulle ev kunna gå om man kunde strypa stammen där och öppna vid besök.
Man ser på vb loggen när styrventilerna i gäststugan öppnar...

Har du mätt nått på din köldmediakrets?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2021, 02:19:59 »
Har även haft lite för hög kurva med flit då jag styr pumpen via timpris men med avstängd ts.
Nu ställt ner från kurva 5 till 4 och slagit på spets, men det verkar som spetsen går in och tempen går upp högre (typ överpendlar) för att sedan stänga av kompressorn+spets helt.
Får kolla imorgon om det verkligen är så, har för mig att denna pump är så dum så den räknar av gradminuter lika mycket uppåt som neråt, därför får den över för högt, ska nog koppla in ett relä å styra spetsen själv imorgon
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2021, 08:06:55 »
Nej, jag har aldrig mätt på kylkretsen, jag håller koll på :dt: för varma och kalla sidan samt hur mycket framledningen maxar när det är som kallast ute.
Det är väl en brist på dessa maskiner att man saknar tempgivare för överhettningen på suggas resp hetgas, dessa brukar visa om expansionsventilen inte är OK.
Man kanske kan köra med svart tejp och IR-mätare, men det är lite trångt att komma åt hetgas-röret.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2021, 11:48:22 »
Jag har faktiskt inga problem att komma åt hetgasen,använder en probe givare som är ganska lång.

Vad har du för delta på kb och vb?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2021, 21:09:09 »
KB delta är ca 2-3 C med cirkpumpen på läge 1.
VB delta ligger på 6-7 C med cirkpumpen på läge 1 och radiatorerna instrypta.
Det är grova rör på stigare/retur i pannrummet, typ 34 mm.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Injustering expansionsventil Nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2021, 12:48:25 »
Då ligger vi hyffsat lika, dock ska jag försöka få upp deltat på VB, kanske går bättre nu när jag fått ordning på mina frysta golvvärme slangar tummenupp
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!