IVT Center.. Jag har största respekt för bransch kollegor..så misstolka inte detta.Sätt dig ner ett par minuter och rita upp fördelningsprincipen på en 3 vägare. (växel ventilen är en sån för dom som undrar) Rita in CP på AB porten i flödesriktningen och ut ur a och ut ur B gå runt som om du passerar VVB med B porten och med A Ut genom VS Kretsen ... Dom möts i samma T- rör för suget genom VVX och upp emot CP fram till AB porten... För att B porten ska kunna ge tillbaka varmt vatten till A porten måste flödet vända och för det krävs det ytterligare en cp som går emot den tilltänkta funktionen att ladda VVB och den måste ha högre lyfthöjd en den interna CP har..Med vänlig hälsningcc
Oj, det var något jag aldrig har upptäckt. Ändå har jag loggat fler än 50 olika Rego 600 med Husdatas loggutrustning d.v.s. loggning på värmepumpens givare. Dessutom har jag själv en IVT med Rego 600.Känner heller inte igen att givarna visar generellt visar 2° fel, vilket du antydde tidigare i tråden.
va bra,, ivt center att du tar det på rätt sätt.en fråga ,, är din inriktning kyltekniker eller VVS tekniker ?Med vänlig hälsning cc
du får ett pmMed vänlig hälsning cc
Felvisningen på Rego600 mot faktiskt temperatur är 1.5-2K och har varit så sedan start och gäller samtliga temperaturgivaringångar. Jag misstänker en konstruktionsmiss men det har aldrig redovisats.
Ja det är en av kopplingar för tankar som fungerar.Har dom satt filtret efter CP? jag vill ha dom innan så pumpen skyddas.det ska även sitta ett filter på retur in i VP som skyddar växlarencc
Om det är kopplat enligt flödesschemat, hur kunde det då fungera utan den externa cirkulationspumpen? Det borde då bara ha varit självcirkulation i radiatorkretsen. Eller har jag fattat flödesschemat fel?
Retur från värmesystemet blandar sig med retur från varmvattenberedaren, och det tar evigheter att komma upp till 53 grader på GT9 så att varmvattenladdningen avslutas.