Allmänt forum / SV: Insexbultar vedklyv..?
« Senaste inlägg av Jisse skrivet 29 april 2024, 23:53:37 »
Jag får prova att skruva in den allr eftersom och se hur kraften blir.

Hur verkar/fungerr denna skruv?
2
Frikyla! / SV: Frikyla-projekt 2024?
« Senaste inlägg av Hastings skrivet 29 april 2024, 23:03:09 »
Filter är nödvändigt jag dammsuger å tvättar mitt 3x / säsong och då är det rätt  luddigt
3
Perfekt om värmesystemet klarar sig med 55 grader vid -20 °C! Värmepumpar fungerar precis som de ska med lågtempererade värmesystem upp till 55 grader och DVUT för Strängnäs ligger på ca -18 °C. Har säkert hjälpt till med vindsisoleringen och nya fönster. FTX sparar också ett par tusen Watt vid DVUT.

Antalet drifttimmar för VP ser dock helt omöjligt ut!? Sc:,h Med en traditionell on/off värmepump räknar man med ca 3000 till 3500 kompressortimmar per år om dimensioneringen är rätt i förhållande till huset. Kanske ger den gamla värmepumpen knappt någon värme alls när den går?? Kan man anta att tillsats 1 och tillsats 2 är 3 kW vardera? Betyder ca 7000 kWh tillsats per år vilket är alldeles för högt men ändå för lite om VP knappt fungerar. En lurig sak med FTX är att den kan ha både elektrisk förvärmare för att klara påfrostningen när det blir kallt om vintern samt även en elektrisk eftervärmare för att alltid garantera komfortvarm tilluft på 18-19 grader. Detta kan dra en helt del el och även indirekt värma huset som man egentligen måste ta med i kalkylen. Vilken är den totala årsförbrukningen av el senaste åren?

Håller fast vid att jag tror att en ny varvtalsstyrd 8 kW är det bästa alternativet.
4
Allmänt forum / SV: Dags för en ny spis/ugn
« Senaste inlägg av TS Comfort AB skrivet 29 april 2024, 20:56:36 »
Touch kan man bli tokig på ibland , speciellt om man har blöta fingrar och som det skrevs att man kan råka stänga av allt .
Vår nuvarande är så korkad så om strömmen har gått i huset så måste man först ställa in klockan på ugnen för att kunna köra den, och inte tusan kommer man ihåg hur man gjorde när det händer!

Man blir inte direkt klokare på vettigt märke/modell än så länge i tråden , men var en chansning att några nyligen inhandlat någon bra kombimodell men dom flesta har nog separata delar.
5
Allmänt forum / SV: Insexbultar vedklyv..?
« Senaste inlägg av Smurfen. skrivet 29 april 2024, 20:40:08 »
Det är nog liten att kolven kröks däremot kommer ev pumpen ta skada men gissar att trycket inte går att ställa så högt även om skruven dras i bott och risken är nog att elmotorn kroknar före om det är rätt dimensionerat från början.
6
Frikyla! / SV: Frikyla-projekt 2024?
« Senaste inlägg av lucky_one skrivet 29 april 2024, 20:29:43 »
Krypande, mätande o klurande Sc:,h måste beställa spirodelar inom kort känner jag :)

Konvektorn har tre 200-kanalsanslutningar på till o frånluft. Tittade först på att grena ihop frånluftskanalerna till en 315-kanal, men delarna till 315 är så satans dyra… funderar nu på att dra ihop dom till 2 st 200-kanaler istället. Vill helst inte ha mer än 2 frånluftsdon. Tänker mig uppsättningen från ventilen:
Ventil-(kanske flexdämpare?)-spjäll-filterbox-fast ljuddämpare-fläktaggregat
Funderar dock på om man behöver filter eller om det finns i aggregatet? Hur har ni andra gjort med det? Har även sett nån typ av konfilter man kan sätta direkt i ventilen, men hittar inget till 200-don?

Uppskattar snabb input då jag siktar på beställning imorgon a:gl

7
Allmänt forum / SV: Dags för en ny spis/ugn
« Senaste inlägg av tipo874 skrivet 29 april 2024, 20:11:41 »
Vi köpte en Electrolux spis med induktion och dubbla ugnar. I stan har vi har en äldre Husqvarna med glashäll och dubbelugn och ville ha en med dubbla ugnar även i stugan.
Kan inte säga att vi är nöjda med den. Måste vara designad av ingenjörer som aldrig lagat mat.
Alla plattor är lika små, de ska känna av och anpassa sig, men största storleken är för liten. Övre ugnen och de högra plattorna går på samma fas och det går inte att köra boostläge på de plattorna om övre ugnen är igång, undre (stora) ugnen och vänstra plattorna går på var sin fas.
Alla reglage är touch och sitter i hällen. Kokar nåt över stängs allt av. Det finns knapplås, men det fungerar bara om en platta är på, det går inte att använda enbart för ugnarna.
Flera andra irriterande designmissar.
Tyvärr har vi inte hittat någon annan spis med dubbla fullbreddsugnar.
8
Hej igen!

Studerade ritningarna nu efter jobbet men kunde inte hitta någon information om framledningstemperaturen vid DVUT. Hittade dock en intressant folder där de jämförde eluppvärmning mot oljeeldning. Roligt hur tiderna har ändrat sig sedan dess.. :) Om det är till hjälp så kör vi bergvärmepumpen med en värmekurva som har framledningstemperatur på 55 °C vid -20 °C utomhus. Det har gett ett okej inomhusklimat.

Huset har genomgått en rad renoveringar sedan det byggdes 1970. Ventilationen är FTX, vinden är tilläggsisolerad och samtliga fönster är bytta till 3-glas. Södra sidan av huset har även ett isolerad, dock ej uppvärmt, uterum täckt i 3-glasfönster. Tyvärr finns det begränsade möjligheter att tilläggsisolera fasade då den är mexitegel.

Uppskattar tipset kring markvärme. Tror dock att det blir utmanande med tanke värmecentralens orientering på fastigheten, då det utrymmet vätter mot gatan. Kan ställa frågan till installatör vid besök.

Kollade statistiken för senaste året. Där kan man konstatera att den gått relativt mycket på tillsats.

-
Drifttid
Andel av året
Timmar på helt år8760 h
100.0%
VP8428 h
96.2%
VP + tillsats (1)2226 h
25.4%
VP + tillsats (1) + tillsats (2)114 h
1.3%


9
Allmänt forum / SV: Insexbultar vedklyv..?
« Senaste inlägg av 25fOCUS skrivet 29 april 2024, 19:04:47 »
Har du tvåhandsfattning, så börjar inte kolven/klyven att gå om den inte påverkas, det brukar vara en magnetventil som öppnar för tryck/klyvning  och i nolläge så går kolven tillbaka.  I övrigt rätt med klyvtrycket och det ska inte skruvas upp till max, då kan kolven krokna mot en vresig knubbe och är en säkerhet, kniven kan köra fast och då ska det inte finnas ork utan kolven stannar.
10
Allmänt forum / SV: Insexbultar vedklyv..?
« Senaste inlägg av Jisse skrivet 29 april 2024, 17:27:18 »
Gissar på att insex skruven med låsmutter på styr maxtrycket den med microbrytaren styr kanske klyvningen eller nån säkerhetsfunktion.

Ah, gissar på det jag också.

Enligt google så verkar det allmänt vara så att ju längre in man skruvar desto hårdare trycker klyven?
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!