Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten  (läst 8486 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Markus.H

  • Gäst
Markus.H
Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« skrivet: 30 juni 2014, 00:16:00 »
Är helt novis på bergvärmepumpar, för att göra den saken klar!
Flyttat in till en kåk som har en Thermia D10 från 2003. Första vintern vi bodde här märktes inget oljud med pumpen
men numera vid tillverkning av varmvatten så gör den ett jäkla oljud.
Har bara sett felet uppkomma när symbolen för varmvattentillverkning pågår, men felet är inte säkert att det har med just det att göra.
Det kommer stötvis i intervall av 1sek och pumpen skallrar. Låter som om något ska skaka sönder ungefär...
Efter 20-30 sek så slutar den att låta och symbolerna är fortfarande detsamma.

Låter som om den ska ge upp när som helst, det skallrar i rören. En gång löste motorskyddet i samband med oljudet.

NÃ¥gra ideer?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2014, 04:31:18 »
Är helt novis på bergvärmepumpar, för att göra den saken klar!
Flyttat in till en kåk som har en Thermia D10 från 2003. Första vintern vi bodde här märktes inget oljud med pumpen
men numera vid tillverkning av varmvatten så gör den ett jäkla oljud.
Har bara sett felet uppkomma när symbolen för varmvattentillverkning pågår, men felet är inte säkert att det har med just det att göra.
Det kommer stötvis i intervall av 1sek och pumpen skallrar. Låter som om något ska skaka sönder ungefär...
Efter 20-30 sek så slutar den att låta och symbolerna är fortfarande detsamma.

Låter som om den ska ge upp när som helst, det skallrar i rören. En gång löste motorskyddet i samband med oljudet.

NÃ¥gra ideer?
Hej! Japp låter som insatsventilen kärvar fast.På växelventilen sitter det en liten spak som du kan dra ner men ta lite olja på "pinnen" som du smörjer först och sedan kan du dra i spaken några gånger.Problemet blir när värmestoppet går ur och växelventilen står i läge "varmvatten" under en längre tid och då brukar insatsventilen börja kärva fast och då brukar ställdonet (motorn) låta och lösa på motorskyddet.Insatsventilen kan du byta ut själv om du inte löser problemet med att smörja upp den och kostar ca 300 kr och den ser du bild på uppe till vänster.Du kan stänga av pumpen på arbetsbrytaren och trycka in spärren som bilden visar och vrida moturs så lossnar ställdonet och nu ser du insatsventilen och smörj och tryck den nedåt hårt några gånger så släpper den men vi brukar byta ut dom mot en ny för det händer rätt ofta att dom börjar kärva igen.
Lycka till.
« Senast ändrad: 30 juni 2014, 04:37:26 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Markus.H

  • Gäst
Markus.H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2014, 22:08:29 »
Hej! ...och tack för svaret!
Nu kommer nästa dumma fråga. Vart sitter växelventilen/insatsventilen? Plockade av fronten och kikade lite men såg inget som liknande prylen du hade på bilden. Sitter den kanske långt uppe, bakom displayen?



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2014, 09:36:40 »
Om den är inbyggd så sitter den nere bredvid kompressorn.
Men jag är inte 100 på om den sitter inne eller utanför på äldre Thermia.

Du identifierar ventilen på att det sitter 3 rör på den, men utseendet på själva motordelen (blå grejen på bilden) kan skifta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Markus.H

  • Gäst
Markus.H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2014, 15:16:35 »
Hittade ventilen nu uppe till vänster bakom displayen.
Plockade av ställdonet och tryckte in pinnen flera gånger. Smorde med lite 5-56 (troligtvis helt fel sak att använda men hade inget annat)


Hur snabbt skall den återfjädra? Min gick väldigt långsamt tillbaka och inte riktigt ända ut helt igen, kanske 80%. Resten kunde jag dra ut med handen.
Är detta ett tecken på att den behöver bytas?

Kan tillägga att felet med oljudet finns kvar efter ovanstående.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2014, 17:49:16 »
Hittade ventilen nu uppe till vänster bakom displayen.
Plockade av ställdonet och tryckte in pinnen flera gånger. Smorde med lite 5-56 (troligtvis helt fel sak att använda men hade inget annat)


Hur snabbt skall den återfjädra? Min gick väldigt långsamt tillbaka och inte riktigt ända ut helt igen, kanske 80%. Resten kunde jag dra ut med handen.
Är detta ett tecken på att den behöver bytas?

Kan tillägga att felet med oljudet finns kvar efter ovanstående.
Hej! Är den blå modellen du har(italienska) eller är det Honeywell (det står 4012 på ställdonet).Är det den blå modellen så kan det finnas risk att ställdonet är trasigt så testa kör den från manuell test.Tryck in vänster och högerknappen samtidigt i 5sek så kommer du in i servicemenyn bläddra fram "manuell test" och därifrån kan du köra växelventilen upp och ner för att se om den är hel.Spaken som sitter på ställdonet ska dras ner med motstånd och när du släpper ska den fjädra tillbaka själv.Den ska inte vara slapp när du drar ner spaken.Om du misstänker att insatsventilen fortfarande kärvar så byt ut den och är inte svårt (jag eller någon annan på forumet kan vägleda dig)Och den kostar ca 300 kr som du kan köpa hos ÅF för Thermia,Nibe,Ivt.Jag lägger in en bild på vilken insatsventil du ska ha.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Markus.H

  • Gäst
Markus.H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2014, 21:09:35 »
Wow! Vilken service! Tack för hjälpen. Har nu beställt ventilen.
Skulle vara mycket tacksam för en idiotsäker guide hur jag byter den  :)

Markus.H

  • Gäst
Markus.H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2014, 21:43:18 »
Provade att köra manuell test, kunde välja mellan 1,2 och 0 (opåverkad)
Först hände inget när jag valde mellan 1,2 men sen tryckte ställdonet in ventilen (tror detta var läge 2) provade läge 1 flera gånger
men ventilen kom aldrig ut. Hmm kändes inte som om den betedde sig normalt.
Det är ett rött honeywell VC 4012. Klickade hem ett nytt ställdon också. Kanske onödigt men det kanske besparar sig framtida trubbel...
Dyrt var det inte heller, en 500-lapp.

Nu blir jag riktigt sugen på att byta ventilen!

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2014, 16:36:52 »
Hej! Du kan börja med att ställa upp värmestoppet till typ 22-25 °C så den ställer sig i läge värme och inte varmvatten och låt den köra tills kompressorn stannar och "vilar.

1 När den vilar stäng vpn på arbetsbrytaren.
2 Stäng tillopp och retur.
3 Gör systemet trycklöst genom att lätta på säkerhetsventilen så trycket blir 0.
4 Ta bort ställdonet.
5 I förpackningen så följer det med en nyckel som passar på insatsventilen och gänga av insatsventilen.
6 ta en trasa och gör ventilhuset torrt och gör rent o-ringspåren i ventilhuset innan du sätter dit den nya ventilen.
7 Dra fast den nya insatsventilen men dra inte för hårt utan bara så det tar stopp.
8 Sätt tillbaka ställdonet och displayplåten.
9 Öppna tillopp och returen och starta  vpn.

Det kan hända att den startar med tillsats i början men det är normalt.Fyll upp systemet till det tryck du hade innan du gjorde systemet trycklöst och nu luftar du systemet tills du inte hör något mer luft och du kommer kanske fylla på mer i systemet.När du inte hör mer luft kan du ställa ner värmestoppet till 17 °C eller vad du hade innan.

Lycka till.
« Senast ändrad: 05 juli 2014, 16:38:39 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Markus H

  • Gäst
Markus H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #9 skrivet: 02 september 2014, 10:34:12 »
Skulle testa idag, stängde framledning och retur samt inkommande vatten. Vred på säkerhetsventilen(?) till KV ovan golvbrunnen och det kom lite vatten sen slutade det.
Började skruva ur insatsventilen men då kom det ganska mycket vatten innan jag hunnit skruva ut hela. Vågade inte fortsätta mer. Verkar som systemet inte är trycklöst?

Jag har gjort något fel hel klart :-)

Markus H

  • Gäst
Markus H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #10 skrivet: 02 september 2014, 10:50:17 »
Ser nu att jag inte alls stängt av rad.framledning eftersom det inte finns någon kran på den, endast returen.

Vad gör man då?

Markus H

  • Gäst
Markus H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #11 skrivet: 02 september 2014, 14:05:45 »





Varför kommer det massor av vatten när jag börjar skruva ur insatsen? Fick ut flera liter innan jag gav upp.
Finns ingen avstängningskran på framledningen, bara på returen.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #12 skrivet: 03 september 2014, 04:55:42 »
Ser nu att jag inte alls stängt av rad.framledning eftersom det inte finns någon kran på den, endast returen.

Vad gör man då?
Hej! Tyvärr så är det inte alltid man sätter avstängning på både tur och retur och det är därför det kommer vatten pga av vattnet som finns i systemet så mao så du måste tappa systemet.
Alternativ 1.Titta i källaren om det inte sitter en avtappningskran på något element i källaren och då kan du koppla på trädgårdsslangen och koppla till en golvbrunn och tappa systemet.

Alternativ 2 bakom kompressorn så sitter det en avtappningskran på kondensorn och du kan koppla trädgårdsslangen där och tappa systemet.

PS:Det är 1/2" på bägge anslutningarna och nu behöver du inte göra systemet trycklöst om du tappar systemet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Markus H

  • Gäst
Markus H
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #13 skrivet: 03 september 2014, 11:17:07 »
Okej tack för tipsen! Det finns en kran på kondensorn.

Så här låter pumpen

https://www.youtube.com/watch?v=yJJ8Gj0XUIA&feature=youtu.be

Låter det som det är växelventilen som orsakar detta?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia D10, oljud vid tillverkning av varmvatten
« Svar #14 skrivet: 04 september 2014, 04:39:23 »
Okej tack för tipsen! Det finns en kran på kondensorn.

Så här låter pumpen

https://www.youtube.com/watch?v=yJJ8Gj0XUIA&feature=youtu.be

Låter det som det är växelventilen som orsakar detta?
Hej! En kärvande insatsventil kan orsaka en del konstiga ljud men tappa systemet och byt insatsen.Men pumpen går väl bra annars??.
« Senast ändrad: 04 september 2014, 06:39:01 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!