Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet  (läst 5053 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Halloj! Har haft tekniker här och problemet gäckar flertal. Så ska vi se om detta forum kan leverera.

Tegelhus 200kvm bergvärme vattenburen. Nibe fighter 1115 års 2005.
Ny vvb i somras. 400L

Nu till problemet. Värmen fungerar utmärkt ner till nollan. Då kan jag få över 50g i framledning temp.
Men när de kryper under nollan orkar inte pumpen mer än max 43g även om börvärde är 48. Då slår elpatron på.

Men! Förra året innan nya vvb som är exakt samma modell som gick sönder. Så klara huset lätt - 15 utan elpatron.
Samt har jag även märkt att när varmvatten används så rasar inne temp på elementen.

Nibe tekniker va här och kolla de mesta. Hitta inget fel. Den gör vatten hur lätt som helst till 55g. Och som sagt klarar temp ner till nollan.

Så varför kan pumpen orka 50g+ ner till nollan. Men ej mer än 40g under nollan.

Jag har gjort utesluts metod och får de till att de strular med vvb och så fort varmvatten används så strular de till värmen. Start temp 46 stopp 52

Kompressor och alla värden va toppen. Vvx ventil nybytt och allt verka i sin ordning enligt nibe.

Stor eloge och jag blir impad om någon löser detta.

Mvh Tobbe

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Är beredaren lika stor som den gamla ?
Om den nya är större så kan produktionen ta längre tid och gradminuterna sticker iväg.

Mvh
D

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 20:49:18 »
Exakt samma modell o storlek bara ny

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Vad har du för temperaturer? Fram / retur, gärna borrhål in/ut.

Jag skulle nog ha kopplat upp ett ställ och kollat överhetting / underkylning och även kollat att pumpen ger det den ska göra i effekt. Får rent spontant känslan av att den inte orkar med att värma då returen kallnar pga högre effektuttag till värmen vid kallare väder.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Inloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Är vvb rätt inkopplad, inga rör som förväxlas så du bara värmer en del av vattenvolymen?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Exakt samma modell o storlek bara ny

Vad heter tanken ?
Mantel eller slinga ?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Komp är slut

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #7 skrivet: 10 december 2019, 23:58:37 »
Nibe vpa 450 eller liknande heter vvb.
Har inte alla siffror just nu.

Men Kb-f 3
Kb-r - 1 (-8)

Konstiga är att allt fungerade super förra vintern. Innan vvb harverade

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
1115 -8?
Har varit på 2 anläggningar som kunderna säger att de har klarat ca 10 år utan att maskin har spetsat med el någonsin, och det stämer när man kollat tid för tillsats, ett par hundra timmar på tio år, men man får ha i åtanke, att har maskin stått och gått kalla vintrar, dygn efter dygn med kompressor, så blir den till slut trött, ventilbleck slits, så även kolvringar som ska täta, deras maskiner klarade fortfarande att göra varmvatten med kompressor, men de klarade inte att hålla värmen i huset, då det blev så stora volymer att värma.

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 06:18:30 »
Kan absolut vara så. Men nibe teknikern ansåg att kompressorn gjorde va den skulle.

Men om den är slut. Skulle den då orka 50g+ från nollan o framåt?

Den strular enbart vid minusgrader och speciellt vid vv tillverkning

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 06:25:44 »
Nja låter ju lite märkligt, är det testat att rengöra värmeväxlare, typ koppla loss och backspola med någon typ av avfettning, för att se om det är mycket skit/beläggning i den?
Vad har du för differens på kb in/ut vid drift, vad har du för differens på vb ut/in Vilka hastigheter står cirkpumparna i ?

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #11 skrivet: 11 december 2019, 07:02:38 »
Se bild

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #12 skrivet: 11 december 2019, 07:03:27 »
Cirkulationpump läge 2/3

Utloggad Toobbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #13 skrivet: 11 december 2019, 07:22:56 »
Håller på att mixtra med vvb. Då jag tror något ligger i den.
Vill ha sÃ¥ mycket effekt pÃ¥ värmen istället för vv. SÃ¥ vad är bäst att ha. Kort imellan vv start och stopp eller lÃ¥ngt imellan? 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Problem med värme. Inte ens Nibe konsult löser problemet
« Svar #14 skrivet: 11 december 2019, 11:33:49 »
Större spann gör väl att den kör mer sällan vv. Men framl o retur är 4 grader, vad får du på läge 1.
Du har element eller?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!