Författare Ämne: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.  (läst 691 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad christoffer83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
« skrivet: 31 juli 2015, 07:31:23 »
Har en Ecoheat 8.5 och nu när det börjar bli nattkallt så vill den göra värme till huset men felet är att den skickar ut 50 grader varmt till elementen och inte 20 som det står i börvärdet att det ska vara. någon som vet vad som är fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2015, 14:03:12 »
Shunten står i manuellt läge?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2015, 14:40:44 »
50 grader då måste shunten stå helt öppen så den shuntar ut från övre pannan men då borde det bli varmt även på dan om inte shunt motorn vridit sig eller nått sånt. Kan det vara så enkelt att framlednings givaren lossnat eller är trasig och inte regerar när framledningen stiger.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad christoffer83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2015, 15:47:06 »
tack för svaren. Jo shunten hade fastnat på nästan fullt öppet så jag har tryckt in den och motionerat upp den flera ggr så nu kan motorn stänga den själv.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!