Ska du borra endast borra 250 meter, så är det inga problem med en 16 kW värmepump att cirkulera i en 40 mm kollektor, givet att det är en frekvensstyrd värmepump.
De gånger det kan ge "problem" är då den går på max frekvens d.v.s. förhoppningsvis endast ett par dagar per år. Det som händer är att den kommer att ha lite högre deltaT än vad som är optimalt.
När den gå med 8 kW effekt är flödet i borran endast hälften av önskat flöde vid 16 kW, och har då ett tryckfall som är runt 25% d.v.s. istället för 400 Pa/m vid 16 kW så har du endast 100 Pa/m vid 8 kW uteffekt. Då är det inga som helst problem att cirkulera vätskan i borrhålet.
Att sätta in större cirkpump är inte lämpligt. Då är det bättre att gå upp till 50 mm vid 300 meter och djupare.
Firman ifråga började prata om larm osv vid tryckfall, men kom sedan tillbaka med att CTC gjort beräkningar och tyckte 250m var ok med en 50mm kollektorslang. Lite udda var att de ville köra 40mm till hålet och sedan 50mm ner i berget?
Jag funderar på att overrrida dem och borra djupare om man ändå sätter in en 50mm kollektorslang, får se bara vad priset blir för en bredare slang. Behöver borraren borra ett bredare hål exempelvis?