Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: K_hej skrivet 21 september 2017, 06:24:09

Titel: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: K_hej skrivet 21 september 2017, 06:24:09
Hej

2-3 gånger senaste året har jag haft problem med att det är låg temp på varmvatten plötsligt på mornarna.  Niben lyser grön, ingen fellogg men tempen på vattnet är 33-35 grader.
Om man då väntar så rättar den till sig efter ett tag men det är sjukt irriterande då man har bråttom och behöver varmvatten.

Vad kan det bero på?  iom att den inte larmar om något fel alls?   JAg tror den är inställd på 50 grader annars och brukar inte ha problem att hålla det.
Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2017, 09:09:11
Låter som att den ger dåligt med effekt, kolla BT2 och BT3 samt farten på cirkpumpen då den värmer huset?  Sc:,h
På natten är det kallare och om den prioriterar husvärme samt att elpatron är spärrad så kan det bli så där.  :-\
Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 september 2017, 09:47:57
Prova usb logga kör loggning 1 gång per minut då ser man vad som är fel och filerna blir inte stora så det funkar bra att logga ett år eller så innan man tömmer minnet.
Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: K_hej skrivet 27 september 2017, 07:34:07
Låter som att den ger dåligt med effekt, kolla BT2 och BT3 samt farten på cirkpumpen då den värmer huset?  Sc:,h
På natten är det kallare och om den prioriterar husvärme samt att elpatron är spärrad så kan det bli så där.  :-\

hej  hur saer jag om det är något galet med dessa två? vad ska de ligga på?
Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: K_hej skrivet 27 september 2017, 07:38:27
BT2 var 31.2C och BT3 var 29.5C
Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: K_hej skrivet 27 september 2017, 09:01:44
hände igen i morse.   Inget på larmloggen men jag ser nu att kompressorn är avstängd/blockerad.  går jag in på kompressorinfo så står det. status : hög kond ut.   men jag kan inte göra något åt det i menyn eller återställa på något sätt för det finns inget i larmloggen.  Fick bort avstängningen av kompressorn genom att starta om hela Niben.

Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 september 2017, 12:32:37
Hög kondensor betyder hög temp på utgående vatten och då borde vv också vara varmt om det cirkulerar som det ska men kanske cirkpumpen är trasig men då bör det även bli kallt inne för det är samma cp som cirkulerar på radiatorerna. Det kan ju kanske vara växelventilen som hamnar i nått mellan läge då bör vv bli kallt för det ska normalt inte hamna på 33 grader över en natt även om ingen vv produktion sker. Skriver det igen logga felaktig växelventil bör synas i loggen.
Titel: SV: Nibe F1245 låg temp på varmvatten ibland utan larm.
Skrivet av: Carl N skrivet 28 september 2017, 09:58:39
BT2 var 31.2C och BT3 var 29.5C

Om det är när kompressorn går så är det troligen pyspunka på kylpaketet.
Diffen ska vara mer än 5 °C, nu vet jag inte om du har varvtalsstyrning på din cirkpump?
De första 1245 som kom hade inte detta, men jag tror det ingår om man uppdaterar styrningen?

Om detta lästes av med kompressorn blockerad så är det nått annat, hög kond ut kan bero på flera saker, de vanligaste är:
Aktiva termostater, ställ upp dessa på max.
Trasig cirkpump.
Smutsfiltret fullt av skräp, rensa.
Felande växelventil.