Skrivet av: cstek
« skrivet: 27 februari 2009, 11:42:03 »
Start avfrostning: När tiden för intervallen (fabrik 60 min) passerats och förångningstempgivarens temperatur varit under -5 ºC stabilt i tre minuter startar avfrostningen.
Om programmet är så kommer den alltid att frosta av efter 63 minuter om det är ca 0 ºC eller kallare ute. Skulle istället borde vara att om förångningstemperaturen är tex 5 K lägre än utetemperaturen skulle avfrostningen triggas om 60 minuter har gått.
På min kina L/V pump mäter den hur länge avfrostningen tar och på basen av det så förlänger/förkortar den avfrostningsintervallerna, Nu går min mot en större kondensor än original och har därmed extra gas i sig => avfrostningen tar lite längre tid och det resulterar att den oftast ligger på min. tid. 45 minuter...
Den har också en givare som mäter förångningstemp under värmedrift och kondensattemperatur under avfrostning. Tycker det skulle vara mycket smartare att använda den temperaturen i förhållande till utetemperaturen för att bestämma avfrostningsintervallerna, och givarna finns där redan så det är ju bara programmering som behövs.