Nu e pannan o pumpen installerade! Så nu kommer vi till nästa problem(?) ,vad är en bra inställning
på systemet? Jag har nu ca 20,5 grader varmt i huset o så vill jag ha det. Första dygnet så gick det åt 64 kwh,andra 42,tredje 31 samt fjärde 40 kwh, detta är ink. hushålls el.
Här har nu siffrorna från pannan så får ni fundera o räkna på om det är bra eller dåligt,vad som måste ändras osv.

1.1 46 grader                                5.2 normal
1.2 52 grader                                5.3 stoppad
1.3 60 grader                                5.6 60
1.4 14 dygn                                  5.8 36 timmar
1.5 4                                           5.9 9.5 grader
2.0 28.9 grader                             5.10 11.9 grader
2.1 10                                         5.11 18.5 grader
2.2 -3                                         5.12 18.4 grader
2.3 15 grader                                5.13 29.6 grader
2.4 55 grader                                5.14 26.5 grader
2.5 0                                           5.15 0.8 grader
2.7 26.8 grader
2.8 54 min
4.0 9.3 grader
4.1 7.2 grader
 
Hmmm...givetvis kom jag att tänka på att jag skulle kanske skrivit upp vad dom olika punkterna står för...... :-[
Vi gör så här! Skriv om ni vill att jag ska ändra punkterna till "klartext" så att alla förstår, så fixar jag det.....:)

Mvh Kaj
Nibe Fighter 2020-8 samt Nibe VVM 300.Detta värmer upp ett 1½-plans hus på 125m2+55m2 .3-glas fönster o tilläggsisolerad ca 10 cm,träfasad. Huset e byggt 1935.Bor i Kinna, ca 3 mil från Borås....Tidigare förbrukning 22000kwh samt ca 10-12 m3 ved i braskamin.Detta ink. hushålls el.Nuvarande förbrukning 11700kwh... :)

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 16:35:01 »
Hejsan gott folk!
Nu e pannan o pumpen installerade! Så nu kommer vi till nästa problem(?) ,vad är en bra inställning
på systemet? Jag har nu ca 20,5 grader varmt i huset o så vill jag ha det. Första dygnet så gick det åt 64 kwh,andra 42,tredje 31 samt fjärde 40 kwh, detta är ink. hushålls el.
Här har nu siffrorna från pannan så får ni fundera o räkna på om det är bra eller dåligt,vad som måste ändras osv.

1.1 46 grader                                5.2 normal
1.2 52 grader                                5.3 stoppad
1.3 60 grader                                5.6 60
1.4 14 dygn                                  5.8 36 timmar
1.5 4                                           5.9 9.5 grader
2.0 28.9 grader                             5.10 11.9 grader
2.1 10                                         5.11 18.5 grader
2.2 -3                                         5.12 18.4 grader
2.3 15 grader                                5.13 29.6 grader
2.4 55 grader                                5.14 26.5 grader
2.5 0                                           5.15 0.8 grader
2.7 26.8 grader
2.8 54 min
4.0 9.3 grader
4.1 7.2 grader
 
Hmmm...givetvis kom jag att tänka på att jag skulle kanske skrivit upp vad dom olika punkterna står för...... :-[
Vi gör så här! Skriv om ni vill att jag ska ändra punkterna till "klartext" så att alla förstår, så fixar jag det.....:)

Mvh Kaj

Inga värden ser konstiga ut... det som syns är att din vp stod still och nyss stannat vid detta tillfälle, men på denna maskin kommer diff vb-f å vb-r alltid att vara okey eftersom laddpump är av VVM 300 kontrollerad vad det gäller varvtal... Den justerar sej själv för att hålla lagom diff.

Så det är bara å tuta på..

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 17:15:03 »
Digital har nya SMO också varvtals styrning av laddningspumpen LD1?

Sen har jag sett att det jag efterlyst i 2 år ingår nu SMO att det går att ha rumsgivare. Tidigare i min SMO finns tillvalet men endast möjlighet att ha rumstermostat inkopplad till SMO.

Behövs bara byte av programvara så kan NIBE skicka en ny kapsel till mig?.
Sen kan jag beställa rumsenheten..

Vi är flera som efterlyst detta  förrut och jag har frÃ¥gat NIBE men ej fÃ¥tt svar.


MVH

Janne
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 17:27:27 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 17:45:02 »
Digital har nya SMO också varvtals styrning av laddningspumpen LD1?

Sen har jag sett att det jag efterlyst i 2 år ingår nu SMO att det går att ha rumsgivare. Tidigare i min SMO finns tillvalet men endast möjlighet att ha rumstermostat inkopplad till SMO.

Behövs bara byte av programvara så kan NIBE skicka en ny kapsel till mig?.
Sen kan jag beställa rumsenheten..

Vi är flera som efterlyst detta  förrut och jag har frÃ¥gat NIBE men ej fÃ¥tt svar.


MVH

Janne

Nej inte vad jag vet... VVM 300 är den enda som har varvtalsstyrd pump på detta viset. Samt 1250 såklart.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Kajlu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 08:55:37 »
Hejsan gott folk!

En liten fråga; När min pump blev installerad så var runt 5-8 ºC varmt o jag fick en rumstemp
pÃ¥ ca 20.5 ºC. Men nu när det har varit lite kallare ( ca 0 till -13 ºC) sÃ¥ har det varit ca 21.5 ºC - 22.5 ºC varmt i huset o det tycker jag e lite onödigt.....Jag/vi trivs ju med 20.5 ºC  :-\.......
Kurvan e satt 10 o förskjutningen är -3. Ska jag sänka max temp på framledningen eller? Den står på 55 ºC just nu.

I skrivande stund så är det -7.8 ºC ute o framledninstemp är 45.7 ºC samt att det är ca 21.5 ºC varmt i huset........
Ska jag göra nÃ¥got Ã¥t detta eller ska jag lÃ¥ta det vara? 

Mvh Kaj
Nibe Fighter 2020-8 samt Nibe VVM 300.Detta värmer upp ett 1½-plans hus på 125m2+55m2 .3-glas fönster o tilläggsisolerad ca 10 cm,träfasad. Huset e byggt 1935.Bor i Kinna, ca 3 mil från Borås....Tidigare förbrukning 22000kwh samt ca 10-12 m3 ved i braskamin.Detta ink. hushålls el.Nuvarande förbrukning 11700kwh... :)

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2007, 11:42:12 »
Hejsan gott folk!

En liten fråga; När min pump blev installerad så var runt 5-8 ºC varmt o jag fick en rumstemp
pÃ¥ ca 20.5 ºC. Men nu när det har varit lite kallare ( ca 0 till -13 ºC) sÃ¥ har det varit ca 21.5 ºC - 22.5 ºC varmt i huset o det tycker jag e lite onödigt.....Jag/vi trivs ju med 20.5 ºC  :-\.......
Kurvan e satt 10 o förskjutningen är -3. Ska jag sänka max temp på framledningen eller? Den står på 55 ºC just nu.

I skrivande stund så är det -7.8 ºC ute o framledninstemp är 45.7 ºC samt att det är ca 21.5 ºC varmt i huset........
Ska jag göra nÃ¥got Ã¥t detta eller ska jag lÃ¥ta det vara? 

Mvh Kaj
Prova med att sänka kurva till 9 ev 8.
Men vänta minst ett dygn mellan inställningarna.
Skulle det bli för kallt så höjer du lite på förskjutningen.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

Utloggad Kajlu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 17:48:57 »
Hejsan gott folk!

En liten fråga; När min pump blev installerad så var runt 5-8 ºC varmt o jag fick en rumstemp
pÃ¥ ca 20.5 ºC. Men nu när det har varit lite kallare ( ca 0 till -13 ºC) sÃ¥ har det varit ca 21.5 ºC - 22.5 ºC varmt i huset o det tycker jag e lite onödigt.....Jag/vi trivs ju med 20.5 ºC  :-\.......
Kurvan e satt 10 o förskjutningen är -3. Ska jag sänka max temp på framledningen eller? Den står på 55 ºC just nu.

I skrivande stund så är det -7.8 ºC ute o framledninstemp är 45.7 ºC samt att det är ca 21.5 ºC varmt i huset........
Ska jag göra nÃ¥got Ã¥t detta eller ska jag lÃ¥ta det vara? 

Mvh Kaj
Prova med att sänka kurva till 9 ev 8.
Men vänta minst ett dygn mellan inställningarna.
Skulle det bli för kallt så höjer du lite på förskjutningen.

Hej igen....
Jag har ändrat huskurvan till 9 och förskjutningen till -2. Utetempen har pendlat mellan några minusgrader upp till ca +6 ºC. Vid minusgraderna så blev det trots ändringarna ca 21.5 ºC varmt i huset o när graderna ute steg så sjönk graderna inomhus till ca 20-20.5 ºC ,precis så som jag vill ha det........Så frågan e; ska jag strunta i detta eller ska jag fortsätta o hålla på o trixa med inställningarna så att jag får jämn temp inomhus,eller är ca en grad något att bråka om?

Mvh Kaj
Nibe Fighter 2020-8 samt Nibe VVM 300.Detta värmer upp ett 1½-plans hus på 125m2+55m2 .3-glas fönster o tilläggsisolerad ca 10 cm,träfasad. Huset e byggt 1935.Bor i Kinna, ca 3 mil från Borås....Tidigare förbrukning 22000kwh samt ca 10-12 m3 ved i braskamin.Detta ink. hushålls el.Nuvarande förbrukning 11700kwh... :)

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Inställning av 2020-8 & VVM 300
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2007, 21:46:46 »
Prova kurva 8 .
Förskjutning 0.
Skulle tro att detta skulle bli ganska bra. :)
Skulle det fortfarande bli för varmt inne vid kallareväder ute,minska förskjutning till -1 ev. -2. ^-^
Det går ej att ha en helt stilla stående inne temperatur enligt mina erfarenheter.
Med tanke på att vp skall tillverka både varmvatten och radiatorvärme (växlar mellan dessa,då blir ena lite lidande) :'(
Man får ej stirra sig blind på inne tempen.
Man får gå lite på hur innomhusklimatet känns. 8)

Så här är det hemma hos mig runt 0 ºC ute så är innetemp 20 ºC-20,5 (råare luft utomhus=känns kyligare) runt -5 ºC ute så är innetemp 18,5-19 ºC (torrare luft utomhus=känns inte lika kallt innomhus)
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!