Skrivet av: Zyberdude skrivet 10 maj 2020, 21:57:31
Använder ni som har solceller en 3 eller 4 polig brytare mellan växelriktare och elskåp?

Verkar ju blandas friskt, vissa säger att man inte ska bryta nollan medan andra gör det?
Titel: SV: 3 eller 4 polig brytare solcell
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 maj 2020, 22:08:56
Oavsett ska man vara uppmärksam på att hos vissa 4 poliga brytare är den fjärde "kontakten" inte avsedd till att bryta last utan är en hjälpkontakt som är tänkt att bryta en manöverspänning. Och är den 4:de lika tålig som dom övriga kontakterna så bryter den lite senare och sluter lite tidigare än dom övriga kontakterna för att man inte skall få en flytande nolla i brytögonblicket.
Titel: SV: 3 eller 4 polig brytare solcell
Skrivet av: kaylanorris skrivet 06 juli 2020, 10:04:39
Oavsett ska man vara uppmärksam på att hos vissa 4 poliga brytare är den fjärde "kontakten" inte avsedd till att bryta last utan är en hjälpkontakt som är tänkt att bryta en manöverspänning. Och är den 4:de lika tålig som dom övriga kontakterna så bryter den lite senare och sluter lite tidigare än dom övriga kontakterna för att man inte skall få en flytande nolla i brytögonblicket.