Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: chonard skrivet 23 februari 2012, 18:33:32

Titel: Det blir för varmt.........
Skrivet av: chonard skrivet 23 februari 2012, 18:33:32
Min nya Bosch EHP6.0AA   funkar inte så bra.......det blir 4_5 grader för varmt i alla lägen...korten är bytta två gånger nu å problemet är likadant ...inget läkage i ytterväggen ....pratat med flera andra å de har samma problem ....min Panasonic i stugan funkar på en grad fel som mest......nån som har nån lösning.....för serviceteknikerna klarar inte av det  ...är jättebesviken å trött på skiten nu
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Zelda skrivet 23 februari 2012, 18:58:54
Min nya Bosch EHP6.0AA   funkar inte så bra.......det blir 4_5 grader för varmt i alla lägen...korten är bytta två gånger nu å problemet är likadant ...inget läkage i ytterväggen ....pratat med flera andra å de har samma problem ....min Panasonic i stugan funkar på en grad fel som mest......nån som har nån lösning.....för serviceteknikerna klarar inte av det  ...är jättebesviken å trött på skiten nu

Antar att det innedelen kort som byttes?
Hur varmt får du inne, vad ställer du för börvärde?
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: chonard skrivet 23 februari 2012, 19:10:36
Står den på 10 grader underhållsvärme blir det 15 grader.......på 18 grader blir det 23
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 februari 2012, 22:27:26
Ställ den 5 grader under önskad temp då...
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: chonard skrivet 23 februari 2012, 22:33:18
Ja den va bra.....finns bara 10 grader sen mellan 18 å uppåt....jag vill ha 18 i garaget....
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Zelda skrivet 23 februari 2012, 22:43:27
Låter som givaren som mäter innetemp ger fel värde.
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Frank a skrivet 24 februari 2012, 20:21:19
 *vinkar*
Ställ den 5 grader under önskad temp då...
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Toticci skrivet 22 mars 2012, 10:04:40
Hej,
Det finns en uppdatering för detta, kontakta din ÅF om det.
Om det nu inte är som Zelda skrev att innegivaren är felaktig.

Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Zelda skrivet 22 mars 2012, 15:53:37
Hej,
Det finns en uppdatering för detta, kontakta din ÅF om det.
Om det nu inte är som Zelda skrev att innegivaren är felaktig.
Hur löser dom det? Kortbyte?
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: nttekniker skrivet 26 mars 2012, 00:33:42
chonard, håll oss uppdaterade om nån löser problemet med din lvp
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Aquauno skrivet 01 april 2012, 11:58:12
Jag hade samma problem med min pump innan.
Den gav några grader högre och ville liksom aldrig reglera ner ordentligt, började oftast on/offa istället för att "invertra".
Reklamerade och skulle få mjukvaran utbytt, då det sades att det var ett känt mjukvarufel.
Efter mycket strul blev det inte bara ny mjukvara, utan de fick byta styrkort.
Men detta berodde på att det finns för få "instrument" att byta mjukvaran med.

Nu går den superfint i alla fall, reglerar ner som den skall och drar som lägst mellan 200-300W.

Det jag kunde trixa med innan uppgraderingen var att ställa "vingen" i vissa lägen, så blev det bättre än i andra lägen.
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Toticci skrivet 04 april 2012, 16:00:25
Uppdateringen görs med "omflasning" av det befintliga kortet.

Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Zelda skrivet 04 april 2012, 22:25:21
Uppdateringen görs med "omflasning" av det befintliga kortet.

Är felet åtgärdat på de som säljs nu och vet Bosch vilka som har felet?
Titel: SV: Det blir för varmt.........
Skrivet av: Toticci skrivet 05 april 2012, 08:00:45
Bra fråga, men om jag har förstått det hela rätt så är det inte alla maskiner som värmer för mkt... eller så är det inte alla som upplever det som ett problem  ::)