Författare Ämne: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!  (läst 5203 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 954
  • Kön: Man
SV: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!
« Svar #15 skrivet: 21 april 2010, 08:12:26 »
[Koppla in VP på framledning  och retur till höger på bilden utanför CP och shunt, sätt sedan en backventil under shunten så inte VP flödet går baklänges och kortsluts.
Ladda tanken med växelventil för att få VV.
Montera sedan en panngivare och låt VP styra shunten. När tillskott krävs öppnar den då shunten om tempen i tanken är högre än inställt värde.
Om inte , elda.]


Tack för detta, några undringar bara, ska inte backventilen sitta utanför CP alltså emellan CP och värmepumpsanslutningen? Klarar Nibe 1125 att styra shunten? Varför en panngivare?
Funkar där också, kanske bättre, bara flödet inte går bakvägen.
Min 1115(antar att 1125 kan det också) kan styra en shunt med tillbehöret OTS10 som kostar några hundra.
Panngivaren(som ska sitta i tanken) krävs för att shuntstyrningen ska aktiveras samt då kan man styra vilken temp som krävs i ackumulatorn för att den ska tillåtas shunta.

Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad KORP

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Blivande värmepumpsnörd?
SV: Nu är det dags för värmepump- HJÄLP!!!
« Svar #16 skrivet: 21 april 2010, 18:23:58 »
Tack Ville nu är jag med, å Kåge för blötmyrn, det lutar nog mot att det blir flytande kond, bara för att inte verka allt för vansinnig ^-^, så nu är det bara det här med storlek på pump å kollektor, satsar nog på en Nibe 1125-12kW å 800m jordslinga, hoppas bara att vattenmängden i radiatorsystemet räcker till för att undvika allt för mkt startostopp. Jag har lite svårt att uppskatta vattenvolymen i 19 radiatorer; sektions å dubbelpanel stl 1000x600 i snitt men ca 250L borde det vara eller....
Gård på 170 m2 i två plan under renovering i norra Hälsingland. Kökspanna som matar en Stocksbro 750L acktank mot det ganska nyinstallerade vattenburna värmesystemet. På väg mot värmepump/jord.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme