Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ställa in kurva pÃ¥ Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 4732 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pelle60

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Ställa in kurva på Thermia Diplomat Optimum G2
« skrivet: 28 januari 2011, 18:42:35 »
Jag har en ny installerad G2 / 8kw som ska värma enplans hus med källare. 100 m2 i 2 plan.
Radiatorer överallt utom i ett rum i källarplanet där det är golvvärme på 25 m2 med LK-Minishunt. Har tagit bort termostaten i shunten och släpper ut så mycket det går.
Men får inte ut tillräckligt med värme på golvet.

Borrat 160 m.

Jag har rumsvärdet på 19 grader och kurva 40 och min installatör säger att jag inte ska justera kurvan. Problemet är att när det är riktigt kallt -5 till - 20 så har jag 23 grader och måste då stänga ner några termostater vilket jag tycker är fel.

Ska jag lägga ner kurvan på typ 35-36 och ev. rumsvärde 20??

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Ställa in kurva på Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 19:58:48 »
Sitter det bara en shunt eller har du en extra cirkpump oxå? Borde du nog ha.
Generellt kan man säga att om det blir för varmt inne när det är kallt ute så ska du justera kurvan. Eller vise versa.
Är det lite fel hela tiden ska du justera Rum-bör.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Ställa in kurva på Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 20:33:03 »
Har tagit bort termostaten i shunten och släpper ut så mycket det går.
Men får inte ut tillräckligt med värme på golvet.

Är du säker på att du släpper ut så mycket det går? Har du kollat så det inte är någon strypning på golvvärmen? Hur stor tempdiff är det mellan framledning och returledning på golvvärmen?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Ställa in kurva på Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 23:48:22 »
Standard rumbör brukar väl vara 20 grader, och du kan ju prova med 35-36 på kurvan när du har rumbör på 20 och låta vara så några dygn så får du se, jag skulle aldrig ha rumbör på annat än 20 utom vid
tillfälliga behov typ kall blåst eller liknande.
Har själv 36 i kurvan vilket fungerar bra med endast radiatorer ingen golvvärme.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!