Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: Jimmy_I skrivet 18 mars 2017, 17:55:00

Titel: Nytt kretskort. Installatören glömde programmera in vvberedaren. AKUT!!!
Skrivet av: Jimmy_I skrivet 18 mars 2017, 17:55:00
Hej alla värmepumpare,

Jag fick ett nytt kretskort installerat i fredags på min Altherma från 2008 p.g.a. att reservvärmarfunktionen hade trillat bort. När jag på kvällen skulle ställa in värmekurvorna så såg jag att alla funktioner som berör varmvattenberedaren inte finns tillgängliga. Toppen. Installatören har inte matat in att det finns en varmvattenberedare kopplad till systemet (extern). Så, nu står jag utan varmvatten till åtminstone måndag om inte någon kunnig här vet hur man ställer in att det finns en varmvattenberedare. Hoppas verkligen på hjälp här.

Titel: SV: Nytt kretskort. Installatören glömde programmera in vvberedaren. AKUT!!!
Skrivet av: vandieren skrivet 18 mars 2017, 19:43:21
 Bryt strömmen.
Dippswitch på kretskortet
Titel: SV: Nytt kretskort. Installatören glömde programmera in vvberedaren. AKUT!!!
Skrivet av: Jimmy_I skrivet 18 mars 2017, 21:08:36
Installatören hade glömt ändra en dipswitch på kortet. Svårare var det inte :)