Författare Ämne: Högtryckslarm Aermec värmepump  (läst 4050 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Högtryckslarm Aermec värmepump
« skrivet: 08 juli 2012, 17:15:00 »
Värmepumpen löser ut högtryckslarm (mer eller mindre omgående => på första körning efter omstart). Följande saker är gjorda:
1. Filter (på cirkulationsslingan) rengjort. Ingen förbättring.
2. Flödet är mätt av reparatör och ska vara tillfredsställande.
3. "Medium" är påfyllt i värmepmpen. Ingen förbättring.
4. "Trycket" i cirkulationssystemet är kollat och är ok.

Reparatören (Kylmekano i Karlstad AB) verkar ha gått bet. Försvann för en månad sedan och hör inte av sig trots påstötningar. De två sista hypoteserna jag hörde innan han försvann var
- något relä (som hade med avfrostning) att göra som gått söner???
eller
- så kunde man prova att byta kretskortet???

Vad ska man göra?
Någon som kan gissa vad felet är?
Förslag på annan reparatör i Karlstad som kan det udda fabrikatet?
Skrota pumpen och installera något helt annat? Kanske skaffa bergvärme?

 help

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2012, 18:06:37 »
vad är det för köldmedium i den ?

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2012, 18:14:38 »
Vet tyvärr inte det. Reparatören hade i alla fall den goda smaken att inte skicka någon faktura för påfyllnaden...

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2012, 19:20:16 »
läs på maskinen, det står på den på en skylt: Detta är viktig info om man bara fyllde på. Är det R134a så går det bra, funkar med R404A också. Har du R407c så blir det katastrof av det hela.
 

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2012, 20:28:14 »
Skylten sitter på baksidan av pumpen mot husväggen. Jag lyckades inte läsa någon betckning ens med en spegel. Enligt manualen ska det dock vara R407C i pumpen. Jag vet emellertid inte om reparatören bara har fyllt på eller bytt ut allt. På vilket sätt spelar det roll? Sc:,h

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2012, 21:05:46 »
Förmodligen bytte de allt, men fråga för säkerhets skull. R047c består av flera köldmedium och vid läckage försvinner det inte samma mängd av alla sorter, fyller man då bara på så har du fått ett nytt köldmedium i maskinen och problemen kommer hopa sig.
Kolla med kylteknikern om de bara fyllde, men det tror jag inte för ingen riktig kyltekniker skulle göra så.

Har du synglas pÃ¥ maskinen ? Bubblar det i det?  Synglas är som ett litet tittglas pÃ¥ ett tunt rör vid kompressorn.

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2012, 11:45:13 »
Ingen synglas finns (i alla fall) tillgängligt på utsidan.
Tycker du jag borde demontera plåtarna? (vill helst inte göra det)

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2012, 12:58:52 »
Borde bara vara en front plÃ¥t att demontera. Om det inte är bubblor här samt att de BYTTE köldmediet, sÃ¥ verkar denna sidan vara OK ( finns sÃ¥klart massor av andra orsaker men detta är de mest uppenbara grejerna) DÃ¥ blir nästa grej flödet,, men säger dem att det är OK sÃ¥,,  hur mkt flöde har du?  Hur stor maskin?

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtryckslarm Aermec värmepump
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2012, 20:52:26 »
Ursäkta det sena svaret (har varit bortrest).

1. Tyvärr lyckas jag inte hitta något synglas trots att jag demonterat ett par plåtar.
2. Hur stort flödet är kan jag inte svara på (så vitt jag vet finns inte någon sådan parameter att läsa av på maskinen).
3. Modellen är en AN03072ZH med en värmeeffekt (enligt manualen) på 10,2 kW (vid +7 C).

Högtryckslarmet löser ut omedelbart (inom två sekunder) efter start.

 :-\

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!