Hejsan !

Jag har en on/off pump i mitt förråd. Det är en Zibro SC1332 och jag har lite funderingar kring den tillförda effekten. Jag loggar med egen Landis&Gyr mätare från Rickards Webshop samt en pulsräknare kopplad till en bärbar dator (från www.sparel.se). Har även en Etech PM300 inkopplad.

Jag har noterat att den tillförda effekten varierar med utetemperaturen. Enligt manualen är den nominella effekten 890 W, sedan tillkommer värmeslinga plus fläktarnas förbrukning mm. Normalt under denna vinter (0 till - 15 grader)  har den dragit runt 1080W när den gÃ¥r men nu när det varit runt +5 grader har den varit upp över 1200W. När det var -25 var den nere runt 900W. PM300:ans värden stämmer nästa helt överens med det jag loggar frÃ¥n elmätaren.

Varför varierar effekten så ??


Mvh / Niclas

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Effekt !
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2011, 17:39:36 »
Hej Niclas!  Ja att pumpen varierar i elförbrukning med utetemperaturen är fullt normalt och gäller för alla typer av luftvärmepumpar naturligtvis, dvs att de resp pumparnas elförbrukning resp effektivitet sjunker allt eftersom utetempen blir lägre likväl som vid en stigande utetemp sÃ¥ blir effektiviteten pÃ¥ pumpen högre och därmed kan ocksÃ¥ elförbrukningen öka om behovet av värme finns. Den nominella effekten är enkelt uttryckt ett satt snittvärde för pumparna och kan dÃ¥ givetvis variera bÃ¥de uppÃ¥t och nedÃ¥t i förbrukning beroende pÃ¥ värmebehov och utetemperatur. Nu är ju det här en on/off-pump vilket gör att den antingen är pÃ¥ för fullt eller ocksÃ¥ stänger den ned helt och dÃ¥ är det endast den resp utetempen som med automatik reglerar pumpens effektivitet inkl elförbrukning. :)
http://www.cheapy.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/Bruksanvisningar/Feiyue/9014449NY.pdf

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 februari 2011, 17:56:02 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad E9:an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Effekt !
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 17:47:09 »
Hej Raffen !

Tack för svaret.

Mvh / Niclas

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Effekt !
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 17:52:39 »
För att kylmediet ska förångas i utedelen måste kompressorn sänka trycket så lågt så att kylmediets kokpunkt hamnar under ute-temperaturen. Ju lägre ute-temp, ju lägre tryck.

När trycket sjunker, sjunker även gasens densitet. Därmed blir den "absoluta" mängden gas som pumpas per varv i kompressorn mindre (i kg räknat). Det gör i sin tur att belastningen minskar och därmed el-förbrukningen.

Samma fenomen är även till stor andel orsaken (men inte hela) till att värmeeffekten sjunker vid låg temperatur.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad E9:an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Effekt !
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 17:58:45 »
Intressant !!

Även jag funderar på att köpa en boken om kylteknik som rekommenderats här på forumet.:)

/ Niclas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!